Здравствуйте! Прошу Вас пояснить, возможна ли первоначальная настройка РМУ-4 без использования ПО "PEGAS"? (например через web interface). По возможности - определить порядок входа в "web interface".
Также сообщаю, что Омскэнерго в 2023 г. закуплен один комплект РМУ-4. Заводской номер закупленного оборудования 02867, дата выпуска 09.23 г. На данном этапе указанное оборудование планируется использовать для тестирования/проверки возможности его совместной работы в сети SmartPTT Enterprise (радиосеть с использованием УКВ радиостанций и ретрансляторов DMR стандарта Motorola)
Настройка и мониторинг РМУ-4
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 11:14
Re: Настройка и мониторинг РМУ-4
Добрый день!
Без АРМа PEGAS, к сожалению, ничего не получится.
Подробнее, если понадобится, Вам ответят по почте support
Без АРМа PEGAS, к сожалению, ничего не получится.
Подробнее, если понадобится, Вам ответят по почте support