Подключение датчиков протечки к МДК-М4

Вопросы эксплуатации модульного диагностического комплекса
Воробьёв Даниил

Подключение датчиков протечки к МДК-М4

Непрочитанное сообщение Воробьёв Даниил »

На одном из модулей столкнулись со следующей странностью:
Ток шлейфа в мониторинге канала модуля должен быть 3,7-3,8 мА, а в реальности АРМ Пегас показывает 0мА, хотя при "опускании датчика в воду" всё срабатывает и ток 19мА. При просушке резко возвращается в 0.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Мог ли механик где ошибиться (например в переключателях)?
Грибань Михаил

Re: Подключение датчиков протечки к МДК-М4

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Воробьёв Даниил писал(а):Мог ли механик где ошибиться (например в переключателях)?
Механик мог ошибиться, но это скорее вопрос не к нам :) Проверить правильность конфигурирования канала модуля вы можете очень просто - откройте РЭ на странице технологических карт (№3), там описана последовательность тестирования с переменным резистором 20..100кОм. Опять же - в РЭ очень подробно расписано, какие переключатели должны быть включены и как настроить модуль через АРМ.
Воробьёв Даниил

Re: Подключение датчиков протечки к МДК-М4

Непрочитанное сообщение Воробьёв Даниил »

Грибань Михаил писал(а):
Воробьёв Даниил писал(а):Мог ли механик где ошибиться (например в переключателях)?
Механик мог ошибиться, но это скорее вопрос не к нам :) Проверить правильность конфигурирования канала модуля вы можете очень просто - откройте РЭ на странице технологических карт (№3), там описана последовательность тестирования с переменным резистором 20..100кОм. Опять же - в РЭ очень подробно расписано, какие переключатели должны быть включены и как настроить модуль через АРМ.
это будет проверять опять же не я а механик... а с его слов - "он молодец" :)... т.к. при опускании в воду всё срабатывает...
Грибань Михаил

Re: Подключение датчиков протечки к МДК-М4

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Воробьёв Даниил писал(а):это будет проверять опять же не я а механик... а с его слов - "он молодец" :)... т.к. при опускании в воду всё срабатывает...
"Опускание в воду" - это частный случай. Нужна проверка всего диапазона от 0 до 20мА. Сделать же это можно только с переменным резистором.
Грибань Михаил

Re: Подключение датчиков протечки к МДК-М4

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Воробьёв Даниил писал(а):Ток шлейфа в мониторинге канала модуля должен быть 3,7-3,8 мА, а в реальности АРМ Пегас показывает 0мА
Кстати, почему ток шлейфа должен быть 3,7...3,8мА? Параллельно датчику включен резистор для контроля целостности шлейфа? Какого номинала этот резистор? Если его нет, или он более 40кОм, то ток шлейфа станет около 0мА. Исправный неувлажнённый датчик протечки потребляет микроамперы.
Воробьёв Даниил

Re: Подключение датчиков протечки к МДК-М4

Непрочитанное сообщение Воробьёв Даниил »

Согласно РЭ (стр. 34) "... для датчиков контроля протечки "Н2О-Контакт"выбирается последовательно 1,5 кОм, а оконечный 4,7 кОм. Таким образом в дежурном режиме ток будет равен примерно 3.8 мА, при срабатывании одного извещателя - около 10 мА, а при срабатывании нескольких - более 14 мА..."
.... но так или иначе мы решили что что-то механик напутал с сопротивлениями... будем разбираться...
...там действительно с первого раза сложновато :? ...
Ответить