МДК-М4

Вопросы эксплуатации модульного диагностического комплекса
ssn

МДК-М4

Непрочитанное сообщение ssn »

Подскажите как эту аварию понимать. вроде все настроено сонласно руководству по эксплуатации МДК-М4?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Костин Александр

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Костин Александр »

Шлейф управления - 4
Состояние шлейфа управления - ошибка конфигурации

Это значит что для 4 зоны охраны необходимо выставить тип шлейфа - управление.
Костин Александр

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Костин Александр »

Руководство по эксплуатации, стр. 36

...
Параметр Шлейф управления позволяет выбрать номер канала (N=1...4) для шлейфа управления, который будет включаться/отключаться при определенных состояниях текущего шлейфа. Конкретный вид управления указывается в настройках порога Управление включением/отключением X, где X – номер порога, при пересечении которого подаётся соответствующая команда шлейфу управления. Доступны следующие:
-Нет. Не изменяет состояние шлейфа управления;
-Отключение. Отключает шлейф управления;
-Включение. Включает шлейф управления.
Необходимо, чтобы шлейф управления был сконфигурирован микропереключателями (см. Приложение В) и была произведена настройка соответствующего канала модуля через АРМ (см. п. 2.3.5.6).
pogul

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение pogul »

Подскажите какая версия ПО должна быть на МДК-М4?
Грибань Михаил

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

pogul писал(а):Подскажите какая версия ПО должна быть на МДК-М4?
Единственная из известных - v1.1
ssn

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение ssn »

Какой Идентификатор в системе управления ЕСМА в учет ресурсе будет у модуля МДК-М4?
Пинчук Андрей

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

ssn писал(а):Какой Идентификатор в системе управления ЕСМА в учет ресурсе будет у модуля МДК-М4?
Если это то что я думаю, то это не к нам :).
Попов Николай

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Попов Николай »

я пробовал такой же как и у М3 и события привязанные прилетают
Marina

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Marina »

Не получается подключить адресный датчик BOLID ДИП-34А к МДК-М4. Работает ли МДК с данными адресными датчиками? Нужна ли какая то особая настройка? Адрес у датчика №2, в настройках установлен адресный датчик, галочка стоит на №2, переключатели на МДК установлены, диод на датчике светится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Морковник Михаил

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Морковник Михаил »

Marina писал(а):Не получается подключить адресный датчик BOLID ДИП-34А к МДК-М4.
Модули МДК-М4 и СМОПС совместимы со следующими адресными извещателями, поставляемыми ООО "Пульсар-Телеком":
1. Датчик тепловой (адресный) ДЕКШ.425214.001
2. Датчик дымовой (адресный) ДЕКШ.425238.001
3. Датчик комбинированный (адресный) ДЕКШ.425219.001

Для рассмотрения технической возможности поддержки адресных датчиков BOLID ДИП-34А в рассматриваемых модулях, необходимо предоставить образец самого датчика, руководство по эксплуатации, описание протокола обмена датчика и письмо на имя директора ООО "Пульсар-Телеком" о необходимости интеграции данного типа датчиков.
Ефимов Сергей

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в МДК-М4 на отдельном канале приделать кнопочку "Шлейф отключен", которую можно было бы нажимать без запроса на управление, для охранной сигнализации? Соответственно, с аварийной сигнализацией об отключенном шлейфе до тех пор, пока его не включат.
Грибань Михаил

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Ефимов Сергей писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в МДК-М4 на отдельном канале приделать кнопочку "Шлейф отключен", которую можно было бы нажимать без запроса на управление, для охранной сигнализации? Соответственно, с аварийной сигнализацией об отключенном шлейфе до тех пор, пока его не включат.
Для охранной сигнализации? Без запроса на управление? А не будет ли это нарушением безопасности?
Ефимов Сергей

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Здравствуйте, Михаил! Я там написал, чтобы отключение шлейфа было оформлено аварийным сообщением без времени окончания. У нас работники, когда заходят в охраняемое помещение на пультах сигнализации отключают аварийную сигнализацию на время работы. На МДК-М4 этого функционала нет. Было бы неплохо, чтобы такая кнопочка была у сменного инженера ЦТО в АРМе.
Грибань Михаил

Re: МДК-М4

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Ефимов Сергей писал(а):Здравствуйте, Михаил! Я там написал, чтобы отключение шлейфа было оформлено аварийным сообщением без времени окончания. У нас работники, когда заходят в охраняемое помещение на пультах сигнализации отключают аварийную сигнализацию на время работы. На МДК-М4 этого функционала нет. Было бы неплохо, чтобы такая кнопочка была у сменного инженера ЦТО в АРМе.
Если так, то программно проблем пока не вижу сделать. Будет распоряжение от ЦСС (такого вида изменения только через них, к сожалению), то сделаем. Не знаю, как сейчас Вы с ними взаимодействуете? ЛР?
Ответить