Проблема с перебоем от диспетчера

Вопросы эксплуатации коммутационных станций
tynda_цто

Проблема с перебоем от диспетчера

Непрочитанное сообщение tynda_цто »

Доброго времени суток. Проблемы с перебоем от диспетчера.У абонента установлен ППСЦ, подключен через платы СМА4-4Д или СМА2-4И, диспетчер не может перебить абонента. При этом абоненты данного диспетчерского круга, этой же СМК КС, подключенные через плату СМЦПД (установлен пульт) перебой получают. В чем причина?
Нехорошев Юрий

Re: Проблема с перебоем от диспетчера

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Встречные вопросы:
1. Диспетчер где - на пульте, подключенном к СМК?
2. В круге УУГ включено?
3. Каналы СМА-4-4Д и СМА-2-4И как настроены? Как исходящий 2 из 11? УУГ на каналах включено?
tynda_цто

Re: Проблема с перебоем от диспетчера

Непрочитанное сообщение tynda_цто »

1) Пульт диспетчера подкючен к СМК КС;
2) В круге УУГ включен;
3) Настройки канала СМА2-4И в прикреплённом файле
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Нехорошев Юрий

Re: Проблема с перебоем от диспетчера

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Канал СМА-2-4И постоянный участник круга? Если да, то в скольких кругах он с постоянной коммутацией?
В настройках круга канал диспетчера верно указан?
В доп. параметрах канала не нужно указывать Тип абонента = "Абонент диспетчерского круга". Просто обычный.
В остальном при указанных Вами настройках все должно работать.
По мониторингу и контролю на канале СМА-2-4И что видно? В момент нажатия тангенты ДНЦ на канале СМА-2-4И УУГ разворачивается? Уровни с линии/с коммутатора по мониторингу СМА-2-4И не анализировали? Они в настроенные пороги УУГ попадают?
Ответить