Здравствуйте!Проблемка вот в чём,существуют два дежурных по станции,им надо организовать мжс,существуют 3 коммутационные станции:№1.DX-500,№2.СМК-30КС8,№3.СМК-30КС4.ДСП располагаются на станции №1 и станции №3.Стык КС и DX по станции №2.Как прописать коммутацию по станции №2СМК-КС,чтобы ДСП услышали друг друга?
P.S.На DX таблица MAP прописана,в поток набираемый номер(188) уходит,на станции №3 СМК-30КС префиксы прописаны и набираемый номер (188) в поток на станцию №2 СМК-30КС также уходит.
Нехорошев Юрий

Re: МЖС СМК с DX-500

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Прошу уточнить:
1. МЖС по набору номера, по Е1?
2. с DX уходят именно цифры, или просто занятие тайм-слота в Е1?
avt87

Re: МЖС СМК с DX-500

Непрочитанное сообщение avt87 »

1.мжс по Е1
2.На DX после набора 158 уходит в поток , Занятие тайм слота,на КС Набирается 188 и уходит в поток,путем занятия т.с.
Нехорошев Юрий

Re: МЖС СМК с DX-500

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

"Занятие тайм слота,на КС Набирается 188" - это в КС №2 средствами таблицы Фильтры сделано? А на третью КС уже через префиксы обычным набором уходит?

В целом - не работает ни в одну сторону - вызов с DX в сторону КС / вызов с КС в сторону DX? Даже вызова нет, или вызов есть а голоса нет?
avt87

Re: МЖС СМК с DX-500

Непрочитанное сообщение avt87 »

Да, на третью КС через префиксы обычным набором уходит,вызова нет как со стороны DX,так и со стороны СМК№3.Дело то всё в том,что мы не знаем как в СМК №2 прописать всё это дело,через фильтр либо как то ещё,в префиксы загнали тоже этот набор,но нужно ли это было делать?.СМК№2 был в ремонте долгое время и до ремонта этот МЖС работал успешно, но после возвращения из ремонта всё восстановили,кроме МЖС. Сотрудник который МЖС долго и упорно настраивал, до отправки в ремонт КС,уволился.
Нехорошев Юрий

Re: МЖС СМК с DX-500

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Может есть удаленный доступ? Предлагаю совместно все настроить.
Буду доступен на телефоне (8412-234533) 21 марта
avt87

Re: МЖС СМК с DX-500

Непрочитанное сообщение avt87 »

Удалённый доступ есть только по ЕСМА.Если есть у ВАС ЕСМА,то тогда наш сменный инженер смог бы с вами связаться.
Нехорошев Юрий

Re: МЖС СМК с DX-500

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Выход в ЕСМА есть. Звоните