Страница 1 из 1

Проблема с диспетчерским кругом

Добавлено: 19 янв 2016, 13:10
Илья
Добрый день!столкнулись с такой проблемой: канал платы СМА4-4Д или СМА2-4И перестает работать в диспетчерском круге в обе стороны.Помогает переинициализация круга,но только на одну-две минуты.

Re: Проблема с диспетчерским кругом

Добавлено: 20 янв 2016, 11:35
Нехорошев Юрий
Какой тип коммутации этих каналов в круге? Покажите скриншот настроек круга, вкладки Канал абонента и Коммутация абонента.
В несколько кругов как постоянные участники они случаем не вписаны?

Re: Проблема с диспетчерским кругом

Добавлено: 28 янв 2016, 18:40
Илья
Коммутация постоянная.Удалили круг,переинициализировали и прописали все абсолютно также,только так решилась проблема.