Регистрация переговоров ЦПО SIEMENS ч/з плату СМА4-4Д
Регистрация переговоров ЦПО SIEMENS ч/з плату СМА4-4Д
Здравствуйте! Возникла проблема с записью переговоров абонентов на регистратор.Описываю: версии ПО СМЦПД-8 3.61, КМ СМК-30 3.67, СМА4-4Д 1.84.При ведении переговоров дежурного по станции в режиме МЖС(по потоку) и прямыми абонентами ч/з СМА2-8 на регистратор подключенный к каналу СМА4-4Д пишется только голос самого дежурного, а абонента голоса нет. При этом разговор на пульте слышен отчетливо. Стоит отметить, что переговоры поездного диспетчера с дежурным пишутся без замечаний. Пробовал перешивать версии ПО СМЦПД и СМА4-4Д результата не дало. При прослушивании на выходе платы СМА4-4Д это подтверждается.Проблема возникла не давно, выявилось при прослушивании регистратора, до этого проблем не было.Что можете посоветовать?
Re: Регистрация переговоров ЦПО SIEMENS ч/з плату СМА4-4Д
Просьба уточнить:
1. Аппаратная версия СМК-30-КС?
2. "в режиме МЖС по потоку" - по какому по счету потоку станции при этом проходят вызовы?
3. На каналах СМА-4-4Д (регистратор) куда стоит ссылка по прямому абоненту - на канал СМЦПД, СМА-2-8,.. ?
4. Сколько каналов-регистраторов в одной станции?
1. Аппаратная версия СМК-30-КС?
2. "в режиме МЖС по потоку" - по какому по счету потоку станции при этом проходят вызовы?
3. На каналах СМА-4-4Д (регистратор) куда стоит ссылка по прямому абоненту - на канал СМЦПД, СМА-2-8,.. ?
4. Сколько каналов-регистраторов в одной станции?
Re: Регистрация переговоров ЦПО SIEMENS ч/з плату СМА4-4Д
1.h.4Нехорошев Юрий писал(а):Просьба уточнить:
1. Аппаратная версия СМК-30-КС?
2. "в режиме МЖС по потоку" - по какому по счету потоку станции при этом проходят вызовы?
3. На каналах СМА-4-4Д (регистратор) куда стоит ссылка по прямому абоненту - на канал СМЦПД, СМА-2-8,.. ?
4. Сколько каналов-регистраторов в одной станции?
2. 2Е1(17).
3.на канал СМЦПД-8.
4. 2 канала СМА4-4Д(по 1 каналу на каждой плате СМА4-4Д).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Регистрация переговоров ЦПО SIEMENS ч/з плату СМА4-4Д
Рекомендую перезапустить СМК-30-КС по питанию (или сброс MASTER из АРМа). Если после этого проблема будет повторяться, то прошить СМК-30-КС ПО новой версии. Сейчас актуальна версия 4.0.
Re: Регистрация переговоров ЦПО SIEMENS ч/з плату СМА4-4Д
Последняя версия у нас на ftp 3.93, где можно взять 4.0?
Re: Регистрация переговоров ЦПО SIEMENS ч/з плату СМА4-4Д
добавил на ftp ( :/Прошивки/СМК_КС/4_0/)