Непрочитанное сообщение Илья »

Здравствуйте! КС v3.67 сыпятся ошибки CRC в ЕСМУ.Проблема происходит по всем КС,где есть локальное соединение с CISCO.Вероятно эти ошибки начинаются после переключения питания.Как бороться?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Нехорошев Юрий

Re: Ошибки

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

В ЕСМА это точно не сыпется. Это системные ошибки. Подключение по Ethernet здесь также не при чем. Нужно разбираться. Какие реально проблемы есть в работе СМК-30-КС? И какие действительно сообщения идут в АРМ?
Илья

Re: Ошибки

Непрочитанное сообщение Илья »

Такое может длиться в течении часа
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Нехорошев Юрий

Re: Ошибки

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Это событие относится к Ethernet порту администрирования СМК-30-КС. Пропадает линк - либо что-то с физикой (обжим, разъем, и т.п.), либо порт на КС отключается по причине шторма в сети. Что в это время фиксирует порт Cisco?
Также рекомендую обновить ПО на СМК-30-КС. Начиная с версии 3.92 доработан алгоритм работы Ethernet порта КС. Можно отключать вывод аварий по порту в АРМ/ЕСМА.
Илья

Re: Ошибки

Непрочитанное сообщение Илья »

Решили для начала заменить локальный шнурок,пока полет нормальный