Настройка удаленных плат

Вопросы эксплуатации коммутационных станций
vovic

Настройка удаленных плат

Непрочитанное сообщение vovic »

Собственно продолжение темы в разделе СМК-MUX:
http://support.pulsar-telecom.ru:83/vie ... ?f=5&t=627
Вообще сильно "усложнил" себе жизнь.....
СМК КС 2Е1 на 1Е1 СМК-30 MUX(h.6). В эту MUX, на место 7, включена плата СМЦПД-8, версия прошивки 3.57.
Настройка потока, удаленной платы, и мониторинг данного потока на скриншоте
Изображение

Настройки MUX:
Изображение
Изображение

Версии АРМ-ов:
Изображение
Изображение

Вопрос - что настроил не так?
На последнем скриншоте, в "настройках потока" - "тип сигнализации" - MUX(виртуальные платы) - где почитать об этом?
Нехорошев Юрий

Re: Настройка удаленных плат

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Не так настроено следующее:
- Тип сигнализации - нужно "отсутствует" (старое ПО КС) либо "MUX виртуальные платы" (новое ПО КС)
- Разрешение на отправку сетевых сообщений можно выключить
- 2 Тайм слот связи = 31 (если на MUX 31).

Ну и поток перезапустить )
vovic

Re: Настройка удаленных плат

Непрочитанное сообщение vovic »

Нехорошев Юрий писал(а):Ну и поток перезапустить )
Спасибо ! :)
И пожалуйста гляньте ответ в соседнем разделе, есть не стыковки...
http://support.pulsar-telecom.ru:83/vie ... 3906#p3906
Нехорошев Юрий

Re: Настройка удаленных плат

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Ответил в соседнем разделе
Ответить