Сопряжение с СК-300 по линии МЖС.
Сопряжение с СК-300 по линии МЖС.
На стыковых перегонах потребовалось организовать сопряжение линии МЖС между КС СМК-30 и СК-300. На СМК-30 использовали плату СМА2-2П с настройками МЖС по умолчанию. Вызов со стороны СМК-30 станцией СК-300 принимается нормально, речевой канал создается. В обратную сторону вызов не принимается. Параметры генерируемого и принимаемого вызова СК-300: 25 Гц, 2 с, 100 В. Для эксперимента на исследуемый канал платы СМА2-2П подали вызов с другого канала этой же платы (сконфигурированный аналогично первому) - вызов был принят нормально. Все эксперименты проводили на полигоне внутри одного помещения.
Re: Сопряжение с СК-300 по линии МЖС.
Попробуйте уменьшить параметр - Максимальная величина дребезга. А вообще надо смотреть сигнал осциллографом.DmitriyBelov писал(а):На стыковых перегонах потребовалось организовать сопряжение линии МЖС между КС СМК-30 и СК-300. На СМК-30 использовали плату СМА2-2П с настройками МЖС по умолчанию. Вызов со стороны СМК-30 станцией СК-300 принимается нормально, речевой канал создается. В обратную сторону вызов не принимается. Параметры генерируемого и принимаемого вызова СК-300: 25 Гц, 2 с, 100 В. Для эксперимента на исследуемый канал платы СМА2-2П подали вызов с другого канала этой же платы (сконфигурированный аналогично первому) - вызов был принят нормально. Все эксперименты проводили на полигоне внутри одного помещения.
Re: Сопряжение с СК-300 по линии МЖС.
Будем пробовать измерять электрические параметры вызова.
Re: Сопряжение с СК-300 по линии МЖС.
При подключении осциллографа удалось зафиксировать что СК-300 выдает индуктор всего 0,2 сек. после чего вызывное напряжение пропадает, а в обратную сторону с СМК-30 все нормально и разговор есть. При отключении линии индуктор идет полноценный. Но это не самое страшное! При подключении сопряжения обратно вызов стал проходить в обе стороны нормально ! После мы долго танцевали с бубном: меняли комплекты, перегружали станции но вызова идут нормально. Наличие вызова со стороны СМК-30 и разговорного тракта на момент неисправности позволяет полностью исключить ошибки монтажа. Случай не единичный, как минимум еще на одном полигоне наблюдалось аналогичное поведение, но там нормального прохождения вызова на СМК-30 не добились. Настройки идентичные.
Re: Сопряжение с СК-300 по линии МЖС.
А ЛЗФПС на СМА2-2П стоят? Есть возможность снизить напряжение индуктора со стороны СК-300 до ~70В?
Re: Сопряжение с СК-300 по линии МЖС.
Что такое ЛЗФПС и как посмотреть стоит ли оно?
Напряжение индуктора СК-300 штатным образом снизить нельзя. Там на отдельной плате установлена специальная микросхема, которая выдает индуктор с самыми стандартными параметрами для нужд всей станции.
Напряжение индуктора СК-300 штатным образом снизить нельзя. Там на отдельной плате установлена специальная микросхема, которая выдает индуктор с самыми стандартными параметрами для нужд всей станции.
Re: Сопряжение с СК-300 по линии МЖС.
Линейный защитный фильтр перегонной связи ЛЗФПС ДЕКШ.468822.002 (далее ЛЗФПС) предназначен для защиты одного канала модуля СМА2-2П производства ООО «Пульсар-Телеком» от опасных перенапряжений, фильтрации высокочастотных синфазных помех, наводимых в линию. ЛЗФПС является второй ступенью защиты и должен эксплуатироваться совместно с первой ступенью, рассчитанной на напряжение 150В
Выполнен в виде пластиковой коробочки-переходника с разъёмами DB9. Включается в разрыв между кроссом СМК-30 и линейным кабелем.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.