Первоначальная настройка и последовательное включение.
Первоначальная настройка и последовательное включение.
На столе установлены пять CMK-30 KC. Включены последовательно по E1. Устройства находятся в одной подсети. Номера: 6, 7, 8, 9, 10. При подключении по RS-232 к любому из устройств в цепочке, в АРМе видятся также его соседи. В каждом устройстве, в настройках EDSS1, тип протокола указан с учётом чередования сеть-пользователь. Мониторинг каждого потока Е1 каждого устройства показывает норму.
Задача настроить маршрутизацию для удалённого управления устройствами в цепочке. Внимательно прочёл документ "Сетевые маршруты.doc" на этой странице. Сделал соответствующие настройки в своих устройствах. Для чистоты эксперимента, в настройках каждой СМК указал "Использовать только сетевые маршруты". К первому и последнему устройствам в цепочке подключил по Ethernet компьютеры с настроенным АРМ "Администратор сети".
В результате, с стороны устройства №6 вижу его, и №№ 7 и 8. Устройство №9 видится как недоступное и с именем "Устройство". С другой стороны -- тоже самое: вижу только устройства №10 и №9. Устройство №8 тоже видится как недоступное и с именем "Устройство". При этом поток, соединяющий устройства №8 и №9 -- в норме.
Таблицы маршрутов проверены неоднократно. Если отключить настройку "Использовать только сетевые маршруты", и подключиться по RS-232 к устройству №9, то становятся видны его соседи -- №8 и №10.
Вопрос: как заставить устройства №8 и №9 пропускать пакеты? На какие настройки обратить особое внимание?
Спасибо.
Задача настроить маршрутизацию для удалённого управления устройствами в цепочке. Внимательно прочёл документ "Сетевые маршруты.doc" на этой странице. Сделал соответствующие настройки в своих устройствах. Для чистоты эксперимента, в настройках каждой СМК указал "Использовать только сетевые маршруты". К первому и последнему устройствам в цепочке подключил по Ethernet компьютеры с настроенным АРМ "Администратор сети".
В результате, с стороны устройства №6 вижу его, и №№ 7 и 8. Устройство №9 видится как недоступное и с именем "Устройство". С другой стороны -- тоже самое: вижу только устройства №10 и №9. Устройство №8 тоже видится как недоступное и с именем "Устройство". При этом поток, соединяющий устройства №8 и №9 -- в норме.
Таблицы маршрутов проверены неоднократно. Если отключить настройку "Использовать только сетевые маршруты", и подключиться по RS-232 к устройству №9, то становятся видны его соседи -- №8 и №10.
Вопрос: как заставить устройства №8 и №9 пропускать пакеты? На какие настройки обратить особое внимание?
Спасибо.
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
Давайте схему связи - адреса устройств, АРМов и номера Е1 обязательно - подскажу как настроить сетевые маршруты
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
Схема прилагается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
Так как адрес АРМа Вы не указали, предположим что АРМ имеет адрес 41.1.
Сетевые маршруты для станции 41.6:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 1Е1;
2. На устройство 7;10; Интерфейс №1 1Е1;
Сетевые маршруты для станции 41.7:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 2Е1; Интерфейс №2 1Е1;
2. На устройство 6;6; Интерфейс №1 2Е1;
3. На устройство 8;10; Интерфейс №1 1Е1;
Сетевые маршруты для станции 41.8:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 2Е1; Интерфейс №2 1Е1;
2. На устройство 6;7; Интерфейс №1 2Е1;
3. На устройство 9;10; Интерфейс №1 1Е1;
Сетевые маршруты для станции 41.9:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 1Е1; Интерфейс №2 2Е1;
2. На устройство 6;8; Интерфейс №1 2Е1;
3. На устройство 10;10; Интерфейс №1 1Е1;
Сетевые маршруты для станции 41.10:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 2Е1;
2. На устройство 6;9; Интерфейс №1 2Е1;
Сетевые маршруты для станции 41.6:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 1Е1;
2. На устройство 7;10; Интерфейс №1 1Е1;
Сетевые маршруты для станции 41.7:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 2Е1; Интерфейс №2 1Е1;
2. На устройство 6;6; Интерфейс №1 2Е1;
3. На устройство 8;10; Интерфейс №1 1Е1;
Сетевые маршруты для станции 41.8:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 2Е1; Интерфейс №2 1Е1;
2. На устройство 6;7; Интерфейс №1 2Е1;
3. На устройство 9;10; Интерфейс №1 1Е1;
Сетевые маршруты для станции 41.9:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 1Е1; Интерфейс №2 2Е1;
2. На устройство 6;8; Интерфейс №1 2Е1;
3. На устройство 10;10; Интерфейс №1 1Е1;
Сетевые маршруты для станции 41.10:
1. На устройство 1;1; Интерфейс №1 2Е1;
2. На устройство 6;9; Интерфейс №1 2Е1;
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
И еще - рекомендую "Использовать только сетевые маршруты" везде ставить НЕТ.
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
Каким образом задать адрес АРМ? Я его не задавал. Просто, при запуске АРМ, указывал различные IP-адреса для подключения к устройству 41.6 или 41.10.Нехорошев Юрий писал(а):Так как адрес АРМа Вы не указали, предположим что АРМ имеет адрес 41.1.
Спасибо.
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
Там где указываете IP-адрес для подключения, чуть ниже есть галочка "Автоматическое определение адреса"; эту галочку убираете и можете сами задавать адрес АРМа. Рекомендую при штатной работе не использовать опцию "Автоматическое определение адреса", а всегда задавать для АРМов конкретные адреса.Очкастый писал(а):Каким образом задать адрес АРМ? Я его не задавал. Просто, при запуске АРМ, указывал различные IP-адреса для подключения к устройству 41.6 или 41.10.Нехорошев Юрий писал(а):Так как адрес АРМа Вы не указали, предположим что АРМ имеет адрес 41.1.
Спасибо.
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
Спасибо.
После того, как назначил адрес АРМ, а также указал соответствующие маршруты, вся цепочка отразилась в АРМ.
Существует ли разница как я задаю диапазон устройств за интерфейсом: по возрастающей, или по убывающей? Например, за интерфейсом у меня три устройства с номерами 6, 7, и 8. Можно ли задавать диапазон как 8-6?
После того, как назначил адрес АРМ, а также указал соответствующие маршруты, вся цепочка отразилась в АРМ.
Существует ли разница как я задаю диапазон устройств за интерфейсом: по возрастающей, или по убывающей? Например, за интерфейсом у меня три устройства с номерами 6, 7, и 8. Можно ли задавать диапазон как 8-6?
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
Можно только по возрастающей. То есть, диапазон 8..6 указывать нельзя.
Кстати, не будет ошибкой прописать на каждое устройство отдельную строку в маршрутах. Например, три маршрута - 6..6, 7..7, 8..8.
Кстати, не будет ошибкой прописать на каждое устройство отдельную строку в маршрутах. Например, три маршрута - 6..6, 7..7, 8..8.
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
Здравствуйте!Может конечно слегка не в тему, но возник вопрос: имеются уже включенные в работу КС, например состоящие из 15 корзин последовательно.Все прописано(префиксы,направления,маршруты),всё работает.Но вот в эту схему где-то м/у первой и второй КС врезают ещё одну.Значит, чтобы вся ОбТС,ОТС работала нужно на всех КС начиная со второй по последнюю изменять сетевой адрес(сдвигать на единицу),префиксы,маршруты, что занимает много времени и фактически во время этих настроек абоненты остаются без связи как по ОбТС так и работе в диспетчерских кругах.Есть ли какие соображения,чтобы врезать новую КС безболезненно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Первоначальная настройка и последовательное включение.
Я бы сделал так:
1. Задать новой КС сетевой адрес на стенде (любой, но лучше из той же подсети). На уже установленных КС адреса менять не нужно.
2. На всех уже установленных КС добавить сетевой маршрут на новую станцию (расширить имеющиеся маршруты или добавить новую строку).
3. На новой КС на стенде прописать префиксы\маршруты\направления\ (минимально, чтобы проходили вызовы с потока на поток насквозь).
4. На новой КС на стенде прописать сетевые маршруты.
5. Установить новую КС в схему.
Все должно заработать. Перерыв в связи минимальный. А затем уже дописывать план нумерации на этой станции.
С ОТС (дсип. кругами) аналогично - заранее на стенде прописать.
1. Задать новой КС сетевой адрес на стенде (любой, но лучше из той же подсети). На уже установленных КС адреса менять не нужно.
2. На всех уже установленных КС добавить сетевой маршрут на новую станцию (расширить имеющиеся маршруты или добавить новую строку).
3. На новой КС на стенде прописать префиксы\маршруты\направления\ (минимально, чтобы проходили вызовы с потока на поток насквозь).
4. На новой КС на стенде прописать сетевые маршруты.
5. Установить новую КС в схему.
Все должно заработать. Перерыв в связи минимальный. А затем уже дописывать план нумерации на этой станции.
С ОТС (дсип. кругами) аналогично - заранее на стенде прописать.