Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Вопросы эксплуатации коммутационных станций
Гунин Святослав

Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Гунин Святослав »

В АРМ СМК-30 КС не работает выгрузка инвентарной информации по платам СМГП-8
Как пример, выбрали ст. 54.2 ижевск, плата там точно есть
Результата нет
Версия АРМа - 2.1.6.27(7)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Гунин Святослав

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Гунин Святослав »

В свежевыложенной на сервере версии 2_1_6_29(0) проблема с выгрузкой инвентаризации СМГП-8 не решена.
Ответ увижу через месяц.
Пинчук Андрей

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Гунин Святослав писал(а):В свежевыложенной на сервере версии 2_1_6_29(0) проблема с выгрузкой инвентаризации СМГП-8 не решена.
Ответ увижу через месяц.
Толик обещает в 2.1.6.31 сделать.
Гунин Святослав

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Гунин Святослав »

И когда ждать выхода этой версии?
Ефимов Сергей

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

В АРМ СМК-30 КС также не работает выгрузка инвентарной информации по платам СМЦПД-4
Гунин Святослав

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Гунин Святослав »

Пинчук Андрей писал(а):Толик обещает в 2.1.6.31 сделать.
Передайте "Толику", что в версии 2.1.6.32 (тестовая, сборка от 22.06.12, взята из папки Окт ЖД вашего сервера) выгрузки инвентарных данных плат СМГП все еще нет!
Платы СМЦПД-4 проверить не могу, есть только смцпд-8
Пинчук Андрей

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Гунин Святослав писал(а):
Пинчук Андрей писал(а):Толик обещает в 2.1.6.31 сделать.
Передайте "Толику", что в версии 2.1.6.32 (тестовая, сборка от 22.06.12, взята из папки Окт ЖД вашего сервера) выгрузки инвентарных данных плат СМГП все еще нет!
Платы СМЦПД-4 проверить не могу, есть только смцпд-8
Передам.
СМЦПД-4 и СМЦПД-8 с точки зрения АРМ не отличаются.
Алексей_support

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Алексей_support »

В версии 2.1.6.32 выгрузка инвентарной инф. СМЦПД-4\8 работает. В 2.1.6.29 также работало.
Гунин Святослав

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Гунин Святослав »

Прошло почти два месяца. Долго еще ожидать решения проблемы?
S.A.N.

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение S.A.N. »

Выгрузка инвентарной информации по платам СМГП-8 исправлено в версии 2.1.7.1 от 02.07.2012.
Корректное отображение платы СМЦПД-4 в АРМе и выгрузка инвентарной информации будит исправлено в версии 2.1.7.3.
Гунин Святослав

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Гунин Святослав »

S.A.N. писал(а):Выгрузка инвентарной информации по платам СМГП-8 исправлено в версии 2.1.7.1 от 02.07.2012.
Где бы ее взять?
Нехорошев Юрий

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

АРМ версии 2.1.7.1 есть на FTP 10.250.0.8 в папке АРМ ОТС ОбТС.
Письмо (№244) на ЦСС и СТ по версии 2.1.7.1 ушло 04.07.2012 г.
Гунин Святослав

Re: Проблемы с выгрузкой инвентарной информации

Непрочитанное сообщение Гунин Святослав »

Спасибо, выгрузка инвентаризации СМГП-8 в этой версии работает.
ЛРП можно закрывать
Закрыто