Не переключается синхронизация.
Не переключается синхронизация.
Имеется кольцо КС. Аппаратная версия есть и 4 и 5. Программная версия везде 3.42. Версия АРМа 2.1.6.9. На КС 5 аппаратной версии сконфигурирован первый источник синхронизации 2Е1 и второй 1Е1. Качество не используется. Станция упорно использует второй источник при наличии первого. Как принудительно переключить синхронизацию?
Re: Не переключается синхронизация.
Где смотрите синхронизацию? на схеме или мониторинг/мониторинг СМС/синхронизация ?
Re: Не переключается синхронизация.
Смотрели везде.
Но в основном, конечно, здесь мониторинг/мониторинг СМС/синхронизация
Но в основном, конечно, здесь мониторинг/мониторинг СМС/синхронизация
Re: Не переключается синхронизация.
Есть такой баг в версии 3.42...DmitriyBelov писал(а):Имеется кольцо КС. Аппаратная версия есть и 4 и 5. Программная версия везде 3.42. Версия АРМа 2.1.6.9. На КС 5 аппаратной версии сконфигурирован первый источник синхронизации 2Е1 и второй 1Е1. Качество не используется. Станция упорно использует второй источник при наличии первого. Как принудительно переключить синхронизацию?
Исправлено в последующих версиях, сейчас актуальна 3.49.