Кратковременные аварии по потоку Е1 на удаленном конце.

Вопросы эксплуатации коммутационных станций
Бузинов Олег

Кратковременные аварии по потоку Е1 на удаленном конце.

Непрочитанное сообщение Бузинов Олег »

В АРМе ОТС, ОбТС и в ЕСМА фиксируются события с КС ("Отсутствует кадровая синхронизация на входящем потоке Е1" и "Авария на удаленном конце"), продолжительностью от 0 до 1 сек. На КС удаленного конца аварийных сообщений нет ни в АРМе, ни в ЕСМА. Никаких работ со слов дежурного инженера не производилось. В списке аварий устройства СМК-30 - КС (версия 3.х) в рекомендациях по выявлению места неисправности говорится: "Событие возникает из-за некорректной настройки каналообразующего оборудования, из-за проблем с передачей сигнала Е1 на оборудовании на другом конце, из-за помех на линии. Если синхронизация пропала кратковременно, то возможно на другом конце на СМК-30 дали команду на переинициализацию потока. (Сообщение о переинициализации сохраняется в журнале системных сообщений СМК и доступно из АРМа ОТС ОбТС)."
На скриншоте (см. вложение) видно, что переинициализации потока на удаленной КС не было. Поскольку события были кратковременные, то возможно они результат помех на линии, но это лишь догадки.
Вопрос такой, существуют ли какие-либо настройки с помощью которых можно исключить появление таких краткосрочных аварий (0 - 1 сек)?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Nik_Igor

Re: Кратковременные аварии по потоку Е1 на удаленном конце.

Непрочитанное сообщение Nik_Igor »

В настоящее время настройки порогов по авариям в СМК-30 КС отсутствуют, предложение будет передано разработчикам
Ответить