СМА 2-8 версии 1.41

Вопросы эксплуатации коммутационных станций
Воробьёв Даниил

СМА 2-8 версии 1.41

Непрочитанное сообщение Воробьёв Даниил »

Попробовали обновить ПО до версии 1.41.
Сразу же возникла следующая проблема - в круге у абонентов с тангентой состояние тангенты постоянно "скачет", т.е. ТА "прыгает" с приёма на передачу и обратно.
Воробьёв Даниил

Re: СМА 2-8 версии 1.41

Непрочитанное сообщение Воробьёв Даниил »

Пробуем на другой плате - всё нормально. Пока не понимаем... будем сравнивать харды, матрицы и т.д... позже подскажем...
Воробьёв Даниил

Re: СМА 2-8 версии 1.41

Непрочитанное сообщение Воробьёв Даниил »

Нет... тоже самое (думали разница в харде или в дурном абоненте)...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Serg

Re: СМА 2-8 версии 1.41

Непрочитанное сообщение Serg »

Здравствуйте.Неоднократно сталкивались с такой проблемой в работе плат СМА2-8 v.1.41 и v.1.42 : при вызове абонента диспетчером(в дисп.круге) или дежурным по станции(прямой абонент) связь односторонняя,слышно только абонента.Настройка,сброс платы результатов не давала пока не перешли на более ранюю версию прошивки v.1.38.
Пинчук Андрей

Re: СМА 2-8 версии 1.41

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Serg писал(а):Здравствуйте.Неоднократно сталкивались с такой проблемой в работе плат СМА2-8 v.1.41 и v.1.42 : при вызове абонента диспетчером(в дисп.круге) или дежурным по станции(прямой абонент) связь односторонняя,слышно только абонента.Настройка,сброс платы результатов не давала пока не перешли на более ранюю версию прошивки v.1.38.
Если есть возможность, хотелось бы посмотреть вживую.
Serg

Re: СМА 2-8 версии 1.41

Непрочитанное сообщение Serg »

Здравствуйте!Устанавливаем по станциям резервные аппараты подключенные ч/з СМА2-8(используем для связи ДСП с поездным диспетчером) при этом задействованный канал платы СМА2-8 (прямой абонент) включаем в круг чтобы проходил вызов от диспетчера к дежурной по станции.Но также мы включаем аппараты как резервный пульт ОТС(с выходом ДСП по набору номера дисп.круга и префикс входа в круг на нужного нам диспетчера), но есть нюанс поездной диспетчер вызвать ДСП не может,т.к. канал не прописан в его дисп.круг.Есть ли возможность сделать вызов от диспетчера?Скрины настроек сделаю приложу...
Serg

Re: СМА 2-8 версии 1.41

Непрочитанное сообщение Serg »

Здравствуйте! Прилагаю скрины настроек каналов СМА2-8 для резервных пультов ДСП.На нескольких станциях при поднятии трубки на аппарате происходит автоматическое подключение в диспетчерский круг (без набора) который указан по порядку(рис.3),хотя в дисп.круг канал не включен.Версия плат СМА2-8 1.41 и 1.42 h.2.Пробовали прошить на версию 1.47 - тот же результат.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Serg

Re: СМА 2-8 версии 1.41

Непрочитанное сообщение Serg »

И ещё - на канал СМА2-8 подключен абонент дисп.круга.В настройках дисп. круга тип абонента обычный без циркуляра.Но при запуске циркулярного вызова в круге аппарат все таки звенит у абонента.Версия ПО платы 1.41 h.2 -повысили до 1.47 тот же результат.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Нехорошев Юрий

Re: СМА 2-8 версии 1.41

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Как то все плохо... Звоните, думаю нужно смотреть через радмин
Ответить