Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Вопросы эксплуатации коммутационных станций
fisher

Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Непрочитанное сообщение fisher »

Ну вот руки и до него добралтсь.
Всё установил по мануалу. Получили от Вас лицензию, закинули куда надо.
Произвёл настройки. Сеть согласно лицензии, подсеть выбрал из свободных (127 отведена для сервера крылоконя). Пользователь на КС прописан с правами просмотра.
Настроил соединение с КС. Финальная настройка такова:
setup.PNG
Перезапустил службу сервера(в системном логе ошибок нет) и ...
В MySQL чёт тишина... :(

Код: Выделить всё

mysql> select * from a_device_state_d2 a;
ERROR 1146 (42S02): Table 'pulsar.a_device_state_d2' doesn't exist
mysql> select * from device_state_d1 a;
Empty set (0.00 sec)
появилось только

Код: Выделить всё

mysql> SELECT * FROM ___tables_sys_info___ t;
+---------------+---------------+---------------------------------+------------------+-------+---------------------+
| SUBNET_NUMBER | DEVICE_NUMBER | DEVICE_NAME                     | TABLE_ID             | CRC   | LAST_MODIFY_TIME    |
+---------------+---------------+---------------------------------+------------------+-------+---------------------+
|            26 |             1 | ╨г╨╖╨╗╨╛╨▓╨╛╨╣                         | device_state_d1  | 46035 | 2010-10-25 13:51:08 |
|            26 |             1 | ╨г╨╖╨╗╨╛╨▓╨╛╨╣                         | general_setup_s1 | 39141 | 2010-10-25 13:51:09 |
|            25 |             1 | ╨г╨Я╨Ц╨Ф - ╨Я╨░╨╗╨╗╨░╤Б╨╛╨▓╨║╨░| device_state_d1  | 17670 | 2010-10-25 13:51:10 |
|            25 |             1 | ╨г╨Я╨Ц╨Ф - ╨Я╨░╨╗╨╗╨░╤Б╨╛╨▓╨║╨░| general_setup_s1 |  1990 | 2010-10-25 13:51:10 |
+---------------+---------------+---------------------------------+------------------+-------+---------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
fisher

Re: Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Непрочитанное сообщение fisher »

Ан нет.... В таблице device_state_d1 началт появляться записи. Но почему-то только шлюзовых станций, т.е. 26.1 и 25.1.
Есть мысль, что необходимо на КС добавить маршрутизацию на подсеть 126.0. Или нет?
Нехорошев Юрий

Re: Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Видимо сервер может "достучаться" только до шлюзовых станций. Конечно на всех СМК-30-КС должен быть маршрут до устройства 126.250
fisher

Re: Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Непрочитанное сообщение fisher »

Да, действительно. Но описанная в мануале таблица a_device_state_d2 так и не появилась. :?

Как бы теперь симитировать аварию и проверить - уходят ли трапы snmp в ЕСМА.
Больше интересует первая часть вопроса. Что-то включение, незадействованных потоков не даёт эффекта.
fisher

Re: Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Непрочитанное сообщение fisher »

Всё вроде завелось. Спасибо за поддержку.

P.S. правда вопрос с имитацией аварий (без перерыва связей) так и остался открытым, но это не относится к серверу.
Нехорошев Юрий

Re: Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Если прошивка на СМК-30-КС v.3.39 и выше, то имитировать аварию можно с помощью команды формата "30 P1 P2 P3 P4 P5" (Программное обеспечение/Команды).

30 P1 P2 P3 P4 P5
где
P1: источник сообщения
1- сообщение от платы
2- сообщение от системного модуля
P2: тип сообщения
0- информационное сообщение
1- сообщение предупреждение
2- сообщение MINOR
3- сообщение MAJOR
P3: если источник сообщения:
системный модуль - то тип устройства
плата - то номер устройства (по нумерации с 0, то есть 0--14)
P4: если источник сообщения:
системный модуль - то номер устройства
плата - то тип устройства
P5: канал (по нумерации с 0, то есть 0--7).
Некоторые типы устройств:
СМЦПД-8: 84
СМЦК-4П: 8C
СМГП-8: 89
СМА2-2П: 87
СМА2-4И: 88.
В АРМе отображается сообщение с номером 127.
Пример:
30 01 00 02 8С 01
Информационное сообщение от платы №3 (по системе 1--15), тип СМЦК-4П, канал 2.
Ефимов Сергей

Re: Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Как бы теперь симитировать аварию и проверить - уходят ли трапы snmp в ЕСМА.
Подскажите, как съимитировать аварийное сообщение от регенератора РЛТ-1?
Нехорошев Юрий

Re: Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

На текущий момент в регенераторах кроме стандартных сообщений (нет соединения с устройством и серверу отказано в регистрации) выгружается только следующая авария:
"Системное сообщение: Разрыв соединения на линии SHDSL".
Ефимов Сергей

Re: Настройка сервера мониторинга устройств ОТС, ОбТС

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Нехорошев Юрий писал(а):На текущий момент в регенераторах ... выгружается только следующая авария:
"Системное сообщение: Разрыв соединения на линии SHDSL".
а принудительно, программно эту аварию можно съимитировать?
Ответить