Перегонная связь на плате СМА2-2П
Перегонная связь на плате СМА2-2П
Обновил все платы СМА2-2П до версии 2.16 и матрицу до 7 версии. Зависания каналов продолжаются, суъективно даже увеличились. Зависания происходят как на электрофицированных участках, так и на участках с автономной тягой. Все каналы включенно встречно. Характер зависания прежний: может пропадать выходное напряжение, замечанны случаи что после отбоя канал не отключается от ДСП и остается занятым. Помогает или в настройках канала нажать "Применить" или сброс платы.
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
На 2.15 и старой матрице тоже были зависания? С новыми прошивками сбоят абсолютно все платы или какие-то определённые и постоянно? Нужно отделить программные проблемы от аппаратных. Фотографии для определения ревизии платы и наличия защиты на них вам высылали? Если нет, то смотрите в архиве.
Помнится, что с вашей дороги уже обращались по подобному вопросу и проблему, вроде как, решили.
Помнится, что с вашей дороги уже обращались по подобному вопросу и проблему, вроде как, решили.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
Не решили... Тогда зависания не исчезли, но уменьшились.
Не платах где обнаруженно зависание, защита есть как на схеме.
Не помню точно на какой версии 2.13. или 2.11 субъективно зависаний было меньше, хотя совсем тоже не пропадали.
Не платах где обнаруженно зависание, защита есть как на схеме.
Не помню точно на какой версии 2.13. или 2.11 субъективно зависаний было меньше, хотя совсем тоже не пропадали.
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
С новыми прошивками сбоят абсолютно все платы или какие-то определённые и постоянно?
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
Не могу утверждать что зависали все имеющиеся платы, но большая часть это точно.
Количество зависаний на плату примерно одинаковое.
Количество зависаний на плату примерно одинаковое.
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
Сразу после зависания платы перезвоните, пожалуйста, в нашу службу техподдержки. К вам можно подключиться через radmin?
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
Хорошо, перезвоню. Через радмин можно.
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
А аварию перегрева плата не выдавала? Можете измерить выходное напряжение канала в зависшем состоянии? Равно ли оно установленному? Пробовали калибровать каналы обоих направлений после обновления ПО на последние версии?
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
Здравствуйте! Есть ли возможность оранизовать сокращенный набор номера на телефон, подключенный через плату СМА2-2П, настройки выполнены как для абонента перегонной связи (прямой абонент, перегон без автоподключения). Добавление номера в ОбТС не спасал положения
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
Да вроде без проблем. Я так понял Вы уже пробовали? Что не заработало?Pozdnyakov_AG писал(а):Здравствуйте! Есть ли возможность оранизовать сокращенный набор номера на телефон, подключенный через плату СМА2-2П, настройки выполнены как для абонента перегонной связи (прямой абонент, перегон без автоподключения). Добавление номера в ОбТС не спасал положения
Re: Перегонная связь на плате СМА2-2П
Разобрались, все работает, спасибоПинчук Андрей писал(а):Да вроде без проблем. Я так понял Вы уже пробовали? Что не заработало?Pozdnyakov_AG писал(а):Здравствуйте! Есть ли возможность оранизовать сокращенный набор номера на телефон, подключенный через плату СМА2-2П, настройки выполнены как для абонента перегонной связи (прямой абонент, перегон без автоподключения). Добавление номера в ОбТС не спасал положения