И снова по подклчению ревуна.

Добавлено: 23 апр 2023, 20:56
Недоводин В.А
Здравствуйте! На охраняемом переезде установлен пульт ЦПО на котором осуществляется связь с ДСП и ДНЦ.Установлен ревун подключенный на СМА2-2П. Проблема такова: при вызове со стороны ДНЦ ревун срабатывает и работает не выключаясь больше 20 минут.При вызове со стороны ДСП ревун не срабатывает.ЦТУ причину определить не могут. Есть ли возможность прекращения работы ревуна при ответе ДПП на цифровом пульте и как организовать работу ревуна при поступлении вызова на ЦПО дежурного по переезду от дежурного по станции?

Re: И снова по подклчению ревуна.

Добавлено: 24 апр 2023, 09:39
Юрий Нехорошев
Добрый день!
Как я понимаю, от ДНЦ - это избирательный в круге, а от ДСП - это вызов по набору (через префиксы)?

Re: И снова по подклчению ревуна.

Добавлено: 24 апр 2023, 12:55
Юрий Нехорошев
И еще подскажите версию прошивки СМК-30-КС и СМА-2-2П. В актуальных версиях ПО сделано что ревун работает порядка трех КПВ, не помню сколько точно в секундах

Re: И снова по подклчению ревуна.

Добавлено: 01 май 2023, 21:16
Недоводин В.А
аппаратная версия платы 2, прошивка 2.39. версия прошивки смк кс 5.24

Re: И снова по подклчению ревуна.

Добавлено: 02 май 2023, 09:50
Юрий Нехорошев
Мы перепроверили на версии 5.27, все ок. Сейчас перепроверим на 5.24

Re: И снова по подклчению ревуна.

Добавлено: 02 май 2023, 10:21
Юрий Нехорошев
Проверили, работает.
Просьба или дать удаленный доступ, или хотя бы прислать образ настроек (с пояснениями, где какие платы стоят и кто кому дает вызов)

Re: И снова по подклчению ревуна.

Добавлено: 19 май 2023, 15:41
Недоводин В.А
Можете связаться с Беловым Дмитрием,он вам сможет помочь.По его информации контакты у вас есть, если нет то куда отправить вам?

Re: И снова по подклчению ревуна.

Добавлено: 22 май 2023, 08:18
Юрий Нехорошев
Попросите Белова Дмитрия набрать (8412)234533