Страница 1 из 1

Аварии в ЕСМА при кратковременной потере связи ЦПО с платой СМЦПД

Добавлено: 13 апр 2023, 16:11
Недоводин В.А
Проблема такая: в летний период и при авариях на электросетях с платы СМЦПД приходят события о пропадании связи с пультом. Длительность 0 до 3-х секунд.На каждое такое событие в ЕСМА открывают "Инцидент" и утро начинается не с кофе :D . Есть ли возможность как то ранжировать такого рода сбои например по продолжительности?

Re: Аварии в ЕСМА при кратковременной потере связи ЦПО с платой СМЦПД

Добавлено: 14 апр 2023, 08:20
Юрий Нехорошев
Добрый день!
Периодически подобные обращения к нам поступают. Поэтому в свежем ПО для СМЦПД сделали фильтр: "Изменен алгоритм формирования аварии D-канала с пультом - ожидание восстановления связи с телефоном в течении 5 сек, потом дается сброс на телефон, если в течении следующих 5 сек связь не восстановится, только тогда авария D канала и сброс по питанию."
Для СМЦПД h.2 это сделано начиная с версии 3.80, для СМЦПД h.3 начиная с версии 2.51.
В СервисТелеком и ЦССТР мы передавали ПО 3.81 и 2.51. По отзывам - помогает