Аварии в ЕСМА при кратковременной потере связи ЦПО с платой СМЦПД

Вопросы эксплуатации коммутационных станций
Недоводин В.А
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 апр 2023, 15:52

Аварии в ЕСМА при кратковременной потере связи ЦПО с платой СМЦПД

Непрочитанное сообщение Недоводин В.А »

Проблема такая: в летний период и при авариях на электросетях с платы СМЦПД приходят события о пропадании связи с пультом. Длительность 0 до 3-х секунд.На каждое такое событие в ЕСМА открывают "Инцидент" и утро начинается не с кофе :D . Есть ли возможность как то ранжировать такого рода сбои например по продолжительности?
Юрий Нехорошев
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 11:14

Re: Аварии в ЕСМА при кратковременной потере связи ЦПО с платой СМЦПД

Непрочитанное сообщение Юрий Нехорошев »

Добрый день!
Периодически подобные обращения к нам поступают. Поэтому в свежем ПО для СМЦПД сделали фильтр: "Изменен алгоритм формирования аварии D-канала с пультом - ожидание восстановления связи с телефоном в течении 5 сек, потом дается сброс на телефон, если в течении следующих 5 сек связь не восстановится, только тогда авария D канала и сброс по питанию."
Для СМЦПД h.2 это сделано начиная с версии 3.80, для СМЦПД h.3 начиная с версии 2.51.
В СервисТелеком и ЦССТР мы передавали ПО 3.81 и 2.51. По отзывам - помогает