СМА 2-4И

Вопросы эксплуатации мультиплексоров
Людмила

СМА 2-4И

Непрочитанное сообщение Людмила »

Добрый день! Проясните, пожалуйста: в основных настройках платы есть две настройки входное/выходное сопротивление и сопротивление нагрузки, в чем их отличие? Если у нас нагрузка 10кОм, например, выход радиостанции для регистрации переговоров, мы должны выставить там и там в/о? Или есть другие вариант? Почему-то такая работа канала не рекомендуется
Пинчук Андрей

Re: СМА 2-4И

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Входное и выходное сопротивление должно быть выставлено в соответствии с установленными перемычками на плате.
Сопротивление нагрузки это то что вы подключаете к каналу.
Данные настройки нужны чтобы правильно откалибровать усилители и измерители платы.
Людмила

Re: СМА 2-4И

Непрочитанное сообщение Людмила »

Но перемычки мы тоже ставим в зависимости от нагрузки, т.е. подключаем устройство с сопротивлением 600 Ом, выставляем перемычки на плате 600 Ом, и обе настройки тоже ставим 600 Ом? Я правильно понимаю?
Пинчук Андрей

Re: СМА 2-4И

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Людмила писал(а):Но перемычки мы тоже ставим в зависимости от нагрузки, т.е. подключаем устройство с сопротивлением 600 Ом, выставляем перемычки на плате 600 Ом, и обе настройки тоже ставим 600 Ом? Я правильно понимаю?
Да.
Ответить