СМПП

Вопросы эксплуатации мультиплексоров
Nechaevvv

СМПП

Непрочитанное сообщение Nechaevvv »

Плата СМПП ПО 3.4, ПЛМ 27 не видно в таблице коммутации верхнего уровня.
Serjio

Re: СМПП

Непрочитанное сообщение Serjio »

Nechaevvv писал(а):Плата СМПП ПО 3.4, ПЛМ 27 не видно в таблице коммутации верхнего уровня.
1. Установите ПО АРМ PEGAS-клиент версии 1.12.59.
Скачать тут - FTP из ESMA - ftp://10.71.196.4 - пользователь user, пароль user (кодировка UTF-8). Путь - PEGAS/PEGAS-CLIENT/
2. В настройках обмена платы с системным модулем (Объект "Обмен с СМ №Х", в дереве мультиплексора), установите параметр "Режим работы субмодуля" - 2М
3. В разделе "Распределение ресурсов" платы СМПП выберете вкладку "Настройка GFP" и установите соответствие Контейнеров VC12 с контроллерами GFP. Количество задействованных контейнеров VC12 будет соответствовать количеству строк в коммутаторе верхнего уровня (ВУ).

В случае если проблема не устранится, прошу обращаться в техническую поддержку "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ".
тел. гор. (8412)23-45-33, тел. ЖД. 960-0101-1068
email - support@pulsar-telecom.ru
Ответить