Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС
Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС
Здравствуйте. Можно ли ввести задержку поступления аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС? Хотя бы несколько секунд, чтобы исключить аварийные ссобщения при переключении питающих фидеров энергоснабжения. Все равно в момент этих переключений аппаратура КЦСС работает от встроенных аккумуляторов.
Re: Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС
Да, можно. Эта задача уже поставлена в очередь, ориентировочно к концу мая будет новое ПО.Ефимов Сергей писал(а):Здравствуйте. Можно ли ввести задержку поступления аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС? Хотя бы несколько секунд, чтобы исключить аварийные ссобщения при переключении питающих фидеров энергоснабжения. Все равно в момент этих переключений аппаратура КЦСС работает от встроенных аккумуляторов.
Re: Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС
Подобная задача уже решена на уровне сервера, обратите внимание на кнопку "Настроить" в окне состояния. Надо выбрать конкретную аварию и настроить для нее фильтр.Ефимов Сергей писал(а):Здравствуйте. Можно ли ввести задержку поступления аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС? Хотя бы несколько секунд, чтобы исключить аварийные ссобщения при переключении питающих фидеров энергоснабжения. Все равно в момент этих переключений аппаратура КЦСС работает от встроенных аккумуляторов.
Re: Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС
Добрый день. Почитав характеристики КЦССМ, не увидел параметров питания. Подскажите, при каком напряжении формируется авария "Питание 220В". Аппаратура подключена к "ЕСМА" (единая система мониторинга и администрирования) РЖД. В летний период (работают сплиты) и в зимний (работают эл. нагреватели) напряжение в сети несколько занижается, и соответственно в огромном количестве сыпятся аварии "Питание 220В". Есть ли возможность изменить порог срабатывания? Напряжение в эти периоды гуляет от 180 до 190 В. Как обойти эту проблему? По словам ЭЧ (энергетиков) они ничего сделать не могут (старое здание. проводка, СТП, и т.д.)
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 11:14
Re: Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС
День добрый!
В РЭ на КЦССМ есть раздел про контроллер питания, там есть пояснения по порогам. Если нужна копия РЭ, то напишите на support@pulsar-telecom.ru, направим.
Обращаю внимание, что в ПО КЦССМ (h.3) начиная с версии 3.14 добавлен раздельный контроль длительного пропадания питания и кратковременного пропадания питания. Алгоритм примерно такой:
выдавать предупреждения в АРМ при:
- пропадании питания 220В менее 9 сек.
- одновременном пропадании питания менее 3 раз за 30 сек.
Выдавать критическую аварию в АРМ и формировать трап в ЕСМА при:
- пропадании питания 220В более 9 сек.
- одновременном пропадании питания от 3 и более раз за 30 сек.
Также напоминаю, что если будете шить 3.14, то не забудьте затем прошить отдельно DSP (версия 11).
В РЭ на КЦССМ есть раздел про контроллер питания, там есть пояснения по порогам. Если нужна копия РЭ, то напишите на support@pulsar-telecom.ru, направим.
Обращаю внимание, что в ПО КЦССМ (h.3) начиная с версии 3.14 добавлен раздельный контроль длительного пропадания питания и кратковременного пропадания питания. Алгоритм примерно такой:
выдавать предупреждения в АРМ при:
- пропадании питания 220В менее 9 сек.
- одновременном пропадании питания менее 3 раз за 30 сек.
Выдавать критическую аварию в АРМ и формировать трап в ЕСМА при:
- пропадании питания 220В более 9 сек.
- одновременном пропадании питания от 3 и более раз за 30 сек.
Также напоминаю, что если будете шить 3.14, то не забудьте затем прошить отдельно DSP (версия 11).