Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС

Добавлено: 14 апр 2015, 17:30
Ефимов Сергей
Здравствуйте. Можно ли ввести задержку поступления аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС? Хотя бы несколько секунд, чтобы исключить аварийные ссобщения при переключении питающих фидеров энергоснабжения. Все равно в момент этих переключений аппаратура КЦСС работает от встроенных аккумуляторов.

Re: Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС

Добавлено: 14 апр 2015, 17:45
Грибань Михаил
Ефимов Сергей писал(а):Здравствуйте. Можно ли ввести задержку поступления аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС? Хотя бы несколько секунд, чтобы исключить аварийные ссобщения при переключении питающих фидеров энергоснабжения. Все равно в момент этих переключений аппаратура КЦСС работает от встроенных аккумуляторов.
Да, можно. Эта задача уже поставлена в очередь, ориентировочно к концу мая будет новое ПО.

Re: Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС

Добавлено: 14 апр 2015, 18:48
Пинчук Андрей
Ефимов Сергей писал(а):Здравствуйте. Можно ли ввести задержку поступления аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС? Хотя бы несколько секунд, чтобы исключить аварийные ссобщения при переключении питающих фидеров энергоснабжения. Все равно в момент этих переключений аппаратура КЦСС работает от встроенных аккумуляторов.
Подобная задача уже решена на уровне сервера, обратите внимание на кнопку "Настроить" в окне состояния. Надо выбрать конкретную аварию и настроить для нее фильтр.

Re: Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС

Добавлено: 12 янв 2023, 12:01
ПМВ
Добрый день. Почитав характеристики КЦССМ, не увидел параметров питания. Подскажите, при каком напряжении формируется авария "Питание 220В". Аппаратура подключена к "ЕСМА" (единая система мониторинга и администрирования) РЖД. В летний период (работают сплиты) и в зимний (работают эл. нагреватели) напряжение в сети несколько занижается, и соответственно в огромном количестве сыпятся аварии "Питание 220В". Есть ли возможность изменить порог срабатывания? Напряжение в эти периоды гуляет от 180 до 190 В. Как обойти эту проблему? По словам ЭЧ (энергетиков) они ничего сделать не могут (старое здание. проводка, СТП, и т.д.)

Re: Задержка аварии "Питание 220В" Контроллера питания КЦСС

Добавлено: 13 янв 2023, 08:53
Юрий Нехорошев
День добрый!
В РЭ на КЦССМ есть раздел про контроллер питания, там есть пояснения по порогам. Если нужна копия РЭ, то напишите на support@pulsar-telecom.ru, направим.
Обращаю внимание, что в ПО КЦССМ (h.3) начиная с версии 3.14 добавлен раздельный контроль длительного пропадания питания и кратковременного пропадания питания. Алгоритм примерно такой:
выдавать предупреждения в АРМ при:
- пропадании питания 220В менее 9 сек.
- одновременном пропадании питания менее 3 раз за 30 сек.
Выдавать критическую аварию в АРМ и формировать трап в ЕСМА при:
- пропадании питания 220В более 9 сек.
- одновременном пропадании питания от 3 и более раз за 30 сек.

Также напоминаю, что если будете шить 3.14, то не забудьте затем прошить отдельно DSP (версия 11).