Добрый день!
Плата: СМОПС
Тип шлейфа: контактный
Подскажите значение максимального сопротивления шлейфа (минимальный ток к.з.), при котором замыкаются контакты
субмодуль СМОПС
Re: субмодуль СМОПС
Не более 4 кОм.
Токовые пороги можно менять в стандартном шлейфе, подбирая их на основе показаний мониторинга канала.
p.s. или подскажите используемую Вами схему (длина линии, сопротивление шлейфа), попробуем подобрать решение.
Токовые пороги можно менять в стандартном шлейфе, подбирая их на основе показаний мониторинга канала.
p.s. или подскажите используемую Вами схему (длина линии, сопротивление шлейфа), попробуем подобрать решение.
Re: субмодуль СМОПС
Здравствуйте!
Плата: СМОПС
Тип шлейфа: стандартный
Первый вопрос: выход порта СМОПС несимметричный? Т.е. плюс шлейфа является плюсом СМК-30?
Второй вопрос: с чем связан нелинейный характер выходного напряжения порта СМОПС? Ведь в настройках возможна установка до 23 mA, а реально при увеличении тока напряжение снижается и использовать всю шкалу настройки по току не получается.
экспериментальные данные зависимости напряжения порта СМОПС от тока:
напряжение шлейфа---при токе шлейфа
20,4V---------------------холостой ход
16,8V---------------------5мА
13,5V---------------------10мА
11,5V---------------------15мА
0V(к.з.)------------------19,3мА
Таким образом, диапазоны получаются тоже нелинейные, чем больше ток тем диапазон уже.
Плата: СМОПС
Тип шлейфа: стандартный
Первый вопрос: выход порта СМОПС несимметричный? Т.е. плюс шлейфа является плюсом СМК-30?
Второй вопрос: с чем связан нелинейный характер выходного напряжения порта СМОПС? Ведь в настройках возможна установка до 23 mA, а реально при увеличении тока напряжение снижается и использовать всю шкалу настройки по току не получается.
экспериментальные данные зависимости напряжения порта СМОПС от тока:
напряжение шлейфа---при токе шлейфа
20,4V---------------------холостой ход
16,8V---------------------5мА
13,5V---------------------10мА
11,5V---------------------15мА
0V(к.з.)------------------19,3мА
Таким образом, диапазоны получаются тоже нелинейные, чем больше ток тем диапазон уже.
Re: субмодуль СМОПС
Здравствуйте!
Плата: СМОПС
Тип шлейфа: стандартный
Первый вопрос: выход порта СМОПС несимметричный? Т.е. плюс шлейфа является плюсом СМК-30?
Второй вопрос: с чем связан нелинейный характер выходного напряжения порта СМОПС? Ведь в настройках возможна установка до 23 mA, а реально при увеличении тока напряжение снижается и использовать всю шкалу настройки по току не получается. Таким образом диапазоны получаются тоже нелинейные, чем больше ток тем диапазон уже.
Очень нужна Ваша помощь.
Плата: СМОПС
Тип шлейфа: стандартный
Первый вопрос: выход порта СМОПС несимметричный? Т.е. плюс шлейфа является плюсом СМК-30?
Второй вопрос: с чем связан нелинейный характер выходного напряжения порта СМОПС? Ведь в настройках возможна установка до 23 mA, а реально при увеличении тока напряжение снижается и использовать всю шкалу настройки по току не получается. Таким образом диапазоны получаются тоже нелинейные, чем больше ток тем диапазон уже.
Очень нужна Ваша помощь.
Re: субмодуль СМОПС
Добрый день, вопрос по поводу восстановления работоспособности платы СМОПС после обновления программного обеспечения с версии 6 до версии 7.4. После обновления ПО 18 плат из 70-ти с лишним вышли из строя - не определяются в дереве устройств. Открыл проблему на форуме сервистелеком. Но они с предложениями по решению не торопятся, только запрашивают фото. Я самостоятельно пытался восстановить работоспособность путем отката не предыдущую версию - не вышло. Вопрос? Можно ли самостоятельно восстановить работоспособность плат?
Может через программатор ( у меня есть для пере прошивки СМА 4-4Д из версии MUX в КС)?
Может через программатор ( у меня есть для пере прошивки СМА 4-4Д из версии MUX в КС)?
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 июн 2021, 15:26
Re: субмодуль СМОПС
Добрый день!
Для начала надо понять причину выхода из строя платы СМОПС. Это можно сделать только после диагностики платы на заводе. СервисТелеком должен был запросить у Вас несколько плат (3-5 штук) для отправки к нам с целью установления причины неисправности.
Для начала надо понять причину выхода из строя платы СМОПС. Это можно сделать только после диагностики платы на заводе. СервисТелеком должен был запросить у Вас несколько плат (3-5 штук) для отправки к нам с целью установления причины неисправности.