СМЛТ-2 и РЛТ

Вопросы эксплуатации мультиплексоров
vareneoleg

СМЛТ-2 и РЛТ

Непрочитанное сообщение vareneoleg »

Добрый день, проблема в следующем: при следующих настройках:
shdsl.JPG
shdsl_1.JPG
e1.JPG
связь устанавливается по обоим каналам SHDSL платы СМЛТ, но только по одному каналу (SHDSL №2) работает интерфейс, и соответственно появляется РЛТ в дереве устройств. В интерфейсе 1Е1 во вкладке прием отсутствуют значения.
при следующих настройках:
shdsl_2.JPG
shdsl_3.JPG
e1_2.JPG
связь устанавливается по обоим каналам SHDSL платы СМЛТ, и по обойм интерфейсам в структуре уже видно РЛТ, но:
1 интерфейс 1Е1 так и остается в аварии (нет приема)
2 в структуре разные исходные источники, в одном случае это (Е1 №2), в другом же (СМ №2 Интерфейс №1)
Скриншоты приведены со стенда, составные(платы,РЛТ,корзина) из ЗИПа. Но имеется рабочая линейка порядка из 10 РЛТ между станциями, с настройками отсутствия тайм слота сигнализаций, в которой все корректно отображается.
Так как же правильно? Тайм слот на СМЛТ должен указываться или отсутствовать?
версии.jpg
Может быть это важно, но заметил следующее - указанная плата СМЛТ имеет чип Infineon v2.2, устанавливали плату СМЛТ с чипом Infineon v1.2 так она работает только с указанием тайм слота, но интерфейс так и остается в аварии не смотря на то, что в структуре все отображается и РЛТ появляется в дереве.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Нехорошев Юрий

Re: СМЛТ-2 и РЛТ

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

По настройкам канала СМЛТ-2: настройка параметра "Тайм-слот сигнализации" зависит от режима, указанного в строке "Передача данных". Если выбран режим "SHDSL-E1 тс0==тс16" (что является единственно верным для администрирования РЛТ-1), то в строке "Тайм-слот сигнализации" должно быть указано "Отключено". Если пользоваться актуальным АРМом PEGAS, а не устаревшим АРМом ЦСПД, то при подобных настройках строка "Тайм-слот сигнализации" будет недоступна для редактирования пользователем.
Относительно аварии по интерфейсу - иногда бывает достаточно разорвать и еще раз установить соединение по SHDSL (естественно при условии верных настроек Е1 и интерфейса Е1 на СМК-30).
vareneoleg

Re: СМЛТ-2 и РЛТ

Непрочитанное сообщение vareneoleg »

Нехорошев Юрий писал(а):Относительно аварии по интерфейсу - иногда бывает достаточно разорвать и еще раз установить соединение по SHDSL (естественно при условии верных настроек Е1 и интерфейса Е1 на СМК-30).
Перезагрузка не помогает, вкл\выкл приемопередатчика тоже не помогает, настройки Е1 и интерфейса верные.
С РЛТ и СМЛТ работаем давно и в принципе в режиме "SHDSL-E1 тс0==тс16" всегда использовали отключение тайм слота, на настройку использующую 0 т.с. в принципе вышли случайно, т.к. не было интерфейса и РЛТ был не доступен.
Так почему все таки при не правильных настройках РЛТ доступен для администрирования???
Пинчук Андрей

Re: СМЛТ-2 и РЛТ

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

vareneoleg писал(а):
Нехорошев Юрий писал(а):Относительно аварии по интерфейсу - иногда бывает достаточно разорвать и еще раз установить соединение по SHDSL (естественно при условии верных настроек Е1 и интерфейса Е1 на СМК-30).
Перезагрузка не помогает, вкл\выкл приемопередатчика тоже не помогает, настройки Е1 и интерфейса верные.
С РЛТ и СМЛТ работаем давно и в принципе в режиме "SHDSL-E1 тс0==тс16" всегда использовали отключение тайм слота, на настройку использующую 0 т.с. в принципе вышли случайно, т.к. не было интерфейса и РЛТ был не доступен.
Так почему все таки при не правильных настройках РЛТ доступен для администрирования???
Может поможет для понимания - РЛТ может администрироваться через два канала - используя интерфейс платы СМЛТ и через поток Е1 - 16 тс. Тут, кстати, возможна проблема связанная с двоением пакетов если администрирование идет одновременно и через плату и через поток.
Нехорошев Юрий

Re: СМЛТ-2 и РЛТ

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Соглашусь с Андреем. Судя по первому посту, один интерфейс в норме.
А почему второй интерфейс не поднимается, сказать пока сложно. Предлагаю посмотреть через удаленный доступ
vareneoleg

Re: СМЛТ-2 и РЛТ

Непрочитанное сообщение vareneoleg »

Пинчук Андрей писал(а):Может поможет для понимания - РЛТ может администрироваться через два канала - используя интерфейс платы СМЛТ и через поток Е1 - 16 тс. Тут, кстати, возможна проблема связанная с двоением пакетов если администрирование идет одновременно и через плату и через поток.
нет, одновременно это показал для компактной наглядности. На самом же деле, одновременно использовал только один канал, как видно из скринов, кан СМЛТ№2 работает как положено (режим "SHDSL-E1 тс0==тс16", "Тайм-слот сигнализации" - "Отключено") устанавливает связь и администрирование с обоих сторон РЛТ (соответственно меняя ведомый\ведущий). Канал же СМЛТ№1 в режиме ("SHDSL-E1 тс0==тс16", "Тайм-слот сигнализации" - "Отключено") устанавливает связь(с обоих сторон РЛТ), потоки показывают норму и вот администрирования нет и в интерфейсе нет приема. Администрирование РЛТ на канале СМЛТ№1 появиться только при ("SHDSL-E1 тс0==тс16", "Тайм-слот сигнализации" - "0").
vareneoleg

Re: СМЛТ-2 и РЛТ

Непрочитанное сообщение vareneoleg »

Нехорошев Юрий писал(а):Соглашусь с Андреем. Судя по первому посту, один интерфейс в норме.
А почему второй интерфейс не поднимается, сказать пока сложно. Предлагаю посмотреть через удаленный доступ
нет возможности вкл удаленный доступ
Нехорошев Юрий

Re: СМЛТ-2 и РЛТ

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

vareneoleg писал(а):
Нехорошев Юрий писал(а):Соглашусь с Андреем. Судя по первому посту, один интерфейс в норме.
А почему второй интерфейс не поднимается, сказать пока сложно. Предлагаю посмотреть через удаленный доступ
нет возможности вкл удаленный доступ
Это прискорбно...

В таком случае давайте скриншоты настроек потоков Е1 (оба, на которые соединена перемычкой СМЛТ-2, все вкладки окна настроек), скриншоты настроек соответствующих интерфейсов Е1, объяснение, почему у Вас такая старая прошивка на РЛТ-1
Ответить