Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Вопросы эксплуатации мультиплексоров
VasilevGN

Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение VasilevGN »

В период с 1 по 20 апреля по ст. Чулымская наблюдается периодическая потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К. Сбоев внешнего энергоснабжения не зафиксировано. При проверке монтажа отклонений не выявлено. Файл прилагается.
Какая возможная причина данных срабатываний?
Serg

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Serg »

Добрый день! Поступают УЭПС-3К(МАК-4),в при настройках каналов СМЦС-4 данного УЭПСа нет, только с МАК-1 и МАК-3.Соответсвенно на мониторинг вывести никак. Можно ли решить данный вопрос?
Нехорошев Юрий

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Serg писал(а):Добрый день! Поступают УЭПС-3К(МАК-4),в при настройках каналов СМЦС-4 данного УЭПСа нет, только с МАК-1 и МАК-3.Соответсвенно на мониторинг вывести никак. Можно ли решить данный вопрос?
Вопрос уже решается. У разработчика в плане работ помечено. Ориентировочно в 3м квартале 2014 года будет новое ПО СМЦС-4 с поддержкой УЭПС-3К с системником МАК-4.
Serg

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Serg »

Здравствуйте! Можно поинтересоваться готова ли версия ПО СМЦС-4 под УЭПС-3К с МАК-4?
Нехорошев Юрий

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Нет, на текущий момент к сожалению не готова
Serg

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Serg »

Здравствуйте! Можно поинтересоваться готова ли версия ПО СМЦС-4 под УЭПС-3К с МАК-4?Оочень нужна.
Нехорошев Юрий

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Разработчик обещает к концу марта 2015
vovic

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение vovic »

Доброго времени.
По МАК-4 есть подвижки?
А то есть железка без мониторинга :)
Нехорошев Юрий

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Подвижки есть )
Версия 19.0 СМЦС-4. Официально выдана 06.04.2015.
Вот описание:
+ добавлен режим RS-232 с управлением потоком
+ добавлен контроль обмена для режимов трансляции данных (RS-232,RS-422,RS-485)
+ добавлена поддержка контроля параметров КСУ Суховей
+ добавлена поддержка модификаций счетчиков СЭТ-4ТМ
+ добавлена поддержка устройства электропитания УЭПС-3К с контроллером МАК-4
Прошивка 19.0 работает с матрицей версии не ниже 8. Порядок прошивки - сначала матрицу 8, затем ЦП 19.0.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Serg

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Serg »

Добрый день! Что-то данная версия 19.0 при настройке параметров УЭПС-3К(МАК4) работает не совсем хорошо, а именно после подключения на мониторинг данного оборудования и изменении параметров(хотя бы снятие одной галки) в АРМе PEGAS настроенные раннее вручную настройки "слетают" до заводских, при этом выдается куча аварий типа авария контактора, авария выпрямителей, температуры. Приходится заново механику на станции вручную устанавливать параметры УЭПС. Даже после этого опять проводить какие либо изменения в АРМе не удается, настройки "слетают". Получается настроил один раз и к нему больше не лезть, странно, на МАК3 такого не было.
Нехорошев Юрий

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Serg писал(а):Добрый день! Что-то данная версия 19.0 при настройке параметров УЭПС-3К(МАК4) работает не совсем хорошо, а именно после подключения на мониторинг данного оборудования и изменении параметров(хотя бы снятие одной галки) в АРМе PEGAS настроенные раннее вручную настройки "слетают" до заводских, при этом выдается куча аварий типа авария контактора, авария выпрямителей, температуры. Приходится заново механику на станции вручную устанавливать параметры УЭПС. Даже после этого опять проводить какие либо изменения в АРМе не удается, настройки "слетают". Получается настроил один раз и к нему больше не лезть, странно, на МАК3 такого не было.
На какой версии АРМа все это проявляется?
Нехорошев Юрий

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

Значит дело не в АРМе.

Дело в том, что СМЦС работает, грубо говоря, как прозрачный канал для связи УЭПС и системы мониторинга. Все параметры хранятся в самом ИБП, все мониторинги/аварии считываются тоже напрямую с ИБП. Если Вы что меняете в настройках, то это сразу записывается в ИБП и он каким-то образом реагирует - в данном случае видимо сбрасывает какие-то параметры и шлет аварии.
Это я все к тому, что может быть Вы что-то не то в УЭПС пытаетесь настроить? Или УЭПС неисправен...
Какие конкретно параметры пытались менять?
Serg

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Serg »

Так дело в том, что это замечено не на одном УЭПСе, 4 подключили и на них такая история. А менять пытались верхний и нижний порог входной сети, либо просто ставили любую галочку в первой вкладке настроек канала СМЦС.
Нехорошев Юрий

Re: Потеря связи между платой СМЦС - 4 и УЭПС -3К.

Непрочитанное сообщение Нехорошев Юрий »

странно...
Можете показать, например через RAdmin (по сети ЕСМА)? Позвоните нам в техподдержку, договоримся по времени
Ответить