Ложная авария 60 вольт

Вопросы эксплуатации мультиплексоров
Владислав Недоводин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2023, 21:23

Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Владислав Недоводин »

С недавних пор вместе с отключением питания сети 220 стала выходить авария 60 вольт (при питании от АКБ). АКБ 48 вольт новая питает также другие нагрузки, авария появляется при напряжении АКБ 49-50 вольт. Хотелось бы узнать какой блок контролирует питание постоянного тока : системный модуль или БП ПИМК? СМК от АКБ работает исправно. Спасибо.
Юрий Нехорошев
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 11:14

Re: Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Юрий Нехорошев »

Добрый день!
Контролирует пороги блок питания и индикации (БП-200).
Встречные вопросы:
1. СМК-30 (и в частности БП-200 в нем) какого года выпуска?
2. БП-200 обычный или с функцией подзарядки?
Владислав Недоводин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2023, 21:23

Re: Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Владислав Недоводин »

Ранее стоял ( и возможно стоит сейчас) блок с функцией подзарядки затем резервное питание подали от УЭПС. Блок выпуска до 2017 года. Ранее я все блоки БП выменивал на 3х станциях на блоки с отсутствующими компонентами для подзарядки акб по причине невыдачи событий по аварии питания 60вольт. По этой причине ЦТО не идентифицировало отказ и как результат после отключения питания 220 вольт станция осталась без связи. Игры с перемычкой непомогли поэтому пришлось разменивать блоки.
PS. Если можно прислать принципиальную схему этих блоков в личку или на почту. Более подробно по блокам смогу дать информацию не ранее понедельника (запланировал ревизию и возможно размен). Спасибо.
Юрий Нехорошев
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 11:14

Re: Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Юрий Нехорошев »

Если блок питания с подзарядкой, то у него нижний порог выдачи аварии - порядка 51В. Поэтому в схеме с УЭПС будет примерно так, как Вы и описывали.
Схемы у нас, к сожалению, запрещено распространять.
Владислав Недоводин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2023, 21:23

Re: Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Владислав Недоводин »

Не может! Согласно РЭ напряжение питания 45-80 вольт, соответственно авария должна появлятся при напряжении ниже 45 вольт а у нас 50 вольт. Да и раньше проверял - события по 60 вольт не выдавались. Вообщем в понедельник будет ясно.
Юрий Нехорошев
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 11:14

Re: Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Юрий Нехорошев »

БП с подзарядкой рассчитан на прямое подключение АКБ 60В. Соответственно для него порог 51В - это полный разряд АКБ, и выдача аварии.
Владислав Недоводин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2023, 21:23

Re: Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Владислав Недоводин »

Блоки с подзарядкой ранее стояли, когда подключили внешнее питание от УЭПСов вместо аккумуляторов события по 60 вольт не выдавались, джампер в бп ни на что не влиял, после замены на БП с неустановленными компонентами подзарядки события стали выдаваться.
Юрий Нехорошев
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 11:14

Re: Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Юрий Нехорошев »

СМК-30 (и в частности БП-200 в нем) какого года выпуска?
Владислав Недоводин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2023, 21:23

Re: Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Владислав Недоводин »

Вообщем стоял блок без элементов подзарядки, после замены на аналогичный все стало работать штатно.
Юрий Нехорошев
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 11:14

Re: Ложная авария 60 вольт

Непрочитанное сообщение Юрий Нехорошев »

Значит тот был старый. Такое могло быть на блоках питания выпущенных до 2008 года
Ответить