Страница 1 из 1

Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 20 дек 2023, 17:56
Владислав Недоводин
С недавних пор вместе с отключением питания сети 220 стала выходить авария 60 вольт (при питании от АКБ). АКБ 48 вольт новая питает также другие нагрузки, авария появляется при напряжении АКБ 49-50 вольт. Хотелось бы узнать какой блок контролирует питание постоянного тока : системный модуль или БП ПИМК? СМК от АКБ работает исправно. Спасибо.

Re: Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 21 дек 2023, 08:28
Юрий Нехорошев
Добрый день!
Контролирует пороги блок питания и индикации (БП-200).
Встречные вопросы:
1. СМК-30 (и в частности БП-200 в нем) какого года выпуска?
2. БП-200 обычный или с функцией подзарядки?

Re: Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 21 дек 2023, 19:04
Владислав Недоводин
Ранее стоял ( и возможно стоит сейчас) блок с функцией подзарядки затем резервное питание подали от УЭПС. Блок выпуска до 2017 года. Ранее я все блоки БП выменивал на 3х станциях на блоки с отсутствующими компонентами для подзарядки акб по причине невыдачи событий по аварии питания 60вольт. По этой причине ЦТО не идентифицировало отказ и как результат после отключения питания 220 вольт станция осталась без связи. Игры с перемычкой непомогли поэтому пришлось разменивать блоки.
PS. Если можно прислать принципиальную схему этих блоков в личку или на почту. Более подробно по блокам смогу дать информацию не ранее понедельника (запланировал ревизию и возможно размен). Спасибо.

Re: Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 22 дек 2023, 08:08
Юрий Нехорошев
Если блок питания с подзарядкой, то у него нижний порог выдачи аварии - порядка 51В. Поэтому в схеме с УЭПС будет примерно так, как Вы и описывали.
Схемы у нас, к сожалению, запрещено распространять.

Re: Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 22 дек 2023, 09:36
Владислав Недоводин
Не может! Согласно РЭ напряжение питания 45-80 вольт, соответственно авария должна появлятся при напряжении ниже 45 вольт а у нас 50 вольт. Да и раньше проверял - события по 60 вольт не выдавались. Вообщем в понедельник будет ясно.

Re: Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 22 дек 2023, 10:26
Юрий Нехорошев
БП с подзарядкой рассчитан на прямое подключение АКБ 60В. Соответственно для него порог 51В - это полный разряд АКБ, и выдача аварии.

Re: Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 22 дек 2023, 17:54
Владислав Недоводин
Блоки с подзарядкой ранее стояли, когда подключили внешнее питание от УЭПСов вместо аккумуляторов события по 60 вольт не выдавались, джампер в бп ни на что не влиял, после замены на БП с неустановленными компонентами подзарядки события стали выдаваться.

Re: Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 25 дек 2023, 14:17
Юрий Нехорошев
СМК-30 (и в частности БП-200 в нем) какого года выпуска?

Re: Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 27 дек 2023, 20:32
Владислав Недоводин
Вообщем стоял блок без элементов подзарядки, после замены на аналогичный все стало работать штатно.

Re: Ложная авария 60 вольт

Добавлено: 28 дек 2023, 08:14
Юрий Нехорошев
Значит тот был старый. Такое могло быть на блоках питания выпущенных до 2008 года