На плате СМЛТ-2 mux hard 2, при прошивке 1.23 на 2 канале нет вкладки(строчки дистанционное питание).
Обновлялись согласно РО( Распоряжения с Москвы)
версия пегас сервер 2.2.13.0
пегас клиент 1.12 сборка 50
на hard 3 такой проблемы нет.
Снимок экрана прилагается
На плате СМЛТ-2 mux hard 2, при прошивке 1.23 на 2 канале
Правила форума
Здесь место для дискуссии о:
- замеченных недостатках в ПО PEGAS,
- пожеланиях по дальнейшему развитию АРМ и сервера.
- вопросах эксплуатации ПО PEGAS.
При "неожиданном завершении программы" просьба прикреплять к сообщению файл дампа сформированного программой.
Здесь место для дискуссии о:
- замеченных недостатках в ПО PEGAS,
- пожеланиях по дальнейшему развитию АРМ и сервера.
- вопросах эксплуатации ПО PEGAS.
При "неожиданном завершении программы" просьба прикреплять к сообщению файл дампа сформированного программой.
На плате СМЛТ-2 mux hard 2, при прошивке 1.23 на 2 канале
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: На плате СМЛТ-2 mux hard 2, при прошивке 1.23 на 2 канал
На hard 3 дистанционное питание включается с помощью реле и управляется с АРМа. На hard 2 дистанционное питание включается с помощью перемычек на плате и от настроек в АРМе никак не зависит. Поэтому на hard 2 и нет смысла с АРМа вообще питание настраивать...
Re: На плате СМЛТ-2 mux hard 2, при прошивке 1.23 на 2 канал
до обновления я мог это сделать из арма - теперь нет, так как плата питала регенератор а этой функции теперь нет (не высвечивается в меню) пришлось запитать с другой стороны. Даже после обратной прошивки до версии 1.20 ни чего не поменялось. и соединение с регенератором не восстанавливается, видимио ДП после прошивки все же отключилось....
Re: На плате СМЛТ-2 mux hard 2, при прошивке 1.23 на 2 канал
Lammer, всё же выясните, у вас действительно Hard 2 или Hard 3 на плате? Какую прошивку вы шили ДО и ПОСЛЕ случившегося? h2 или h3? Перемычки на плате есть?