Захаров Евгений

Недоработки АРМ PEGAS

Непрочитанное сообщение Захаров Евгений »

Здравствуйте уважаемые разработчики, обнаружили небольшой недостаток в АРМ Pegas.
На платах СМЛТ нет возможности почистить счетчики канала E1. В АРМе ЦСПД данная функция была реализована - что довольно удобно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Пинчук Андрей

Re: Недоработки АРМ PEGAS

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Захаров Евгений писал(а):Здравствуйте уважаемые разработчики, обнаружили небольшой недостаток в АРМ Pegas.
На платах СМЛТ нет возможности почистить счетчики канала E1. В АРМе ЦСПД данная функция была реализована - что довольно удобно.
Спасибо, сделаем
Пинчук Андрей

Re: Недоработки АРМ PEGAS

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Захаров Евгений писал(а):Здравствуйте уважаемые разработчики, обнаружили небольшой недостаток в АРМ Pegas.
На платах СМЛТ нет возможности почистить счетчики канала E1. В АРМе ЦСПД данная функция была реализована - что довольно удобно.
Сделал template_patch_r862.exe.
Захаров Евгений

Re: Недоработки АРМ PEGAS

Непрочитанное сообщение Захаров Евгений »

Патч опробован, СПАСИБО.