Не проходит вызов от ДНЦ

Здесь обсуждаем вопросы к репитеру РМУ-4.
Serg

Не проходит вызов от ДНЦ

Непрочитанное сообщение Serg »

Здравствуйте! К нам на регион под строительство нового разьезда поступила радиостанция DMR РМУ-4.Данная радиостанция включается в существующий проводной канал поездного диспетчера.При подключениив канал выявилась такая штука: при посылке вызова от ДНЦ ЛОК 1000Гц р/ст вызов не формирует и не оправляет в эфир, отрабатывает только повторного нажатия кнопки на пульте распорядительной станции у ДНЦ, ДНЦ данные действия только запутывают.При этом р/ ст другого типа РС-46МЦ работают без замечаний
Nik_Igor

Re: Не проходит вызов от ДНЦ

Непрочитанное сообщение Nik_Igor »

Здравствуйте!

1) Какой используется тип проводного канала (2-х- или 4-х-проводный)?
2) Каким образом диспетчер отправляет вызов 1000 Гц? Сразу при подключении радиостанции или предварительно подключает ее, а затем нажимает кнопку "вызов 1000 Гц"? Если используется первый вариант, то проверьте настройку вызов по умолчанию в настройках контроллера (вкладка Основные, Исходящий вызов), должно быть установлено значение "ЛОК (1000 Гц)".
3) Какая применяется распорядительная станция и какой пульт ДНЦ?

Дополнительно сообщите Ваши контактные данные (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail).
Serg

Re: Не проходит вызов от ДНЦ

Непрочитанное сообщение Serg »

1.Используется 4-х проводной канал.
2. ДНЦ сначала выбирает нужную станцию и делает посылку вызова.
3.Пульт у ДНЦ цифровой SIEMES, в качестве распорядительной используется КС СМК-30, которая включена потоком на ССПС.
4. Версия ПО РМУ-4 3.14
Пинчук Андрей

Re: Не проходит вызов от ДНЦ

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Serg писал(а):1.Используется 4-х проводной канал.
2. ДНЦ сначала выбирает нужную станцию и делает посылку вызова.
3.Пульт у ДНЦ цифровой SIEMES, в качестве распорядительной используется КС СМК-30, которая включена потоком на ССПС.
4. Версия ПО РМУ-4 3.14
Можете включить репитер в сеть ЕСМА? Глянем что с линии приходит.