МДК-М7 v.2.1

Прошивки для модулей МДК
Андрей Петров

МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Андрей Петров »

Основной процессор > v.2.1
- Обновлён модуль работы с интерфейсом RS-485. На линиях RS-485 при наличии ошибок мог перезагружаться ЦП, а в некоторых случаях - зависать интерфейс
+ Добавлена регистрация новых ошибок интерфейса, обновлён шаблон mdk_m7_3_m_st.xml
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
fisher

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение fisher »

Да, заметили эту прблему. Проявляется как постоянный перезапуск модуля М7.
А файлик xml можно тоже сюда прилепить?

P.S. предлагаю вместе с прошивкой для ЦП прикладывать текущую совместимую прошивку DSP, раз уж версии оформляются отдельным тредом
Грибань Михаил

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

fisher писал(а):P.S. предлагаю вместе с прошивкой для ЦП прикладывать текущую совместимую прошивку DSP, раз уж версии оформляются отдельным тредом
Если в хистори не указано, что следует обновить DSP, то ПО ЦП совместимо с предыдущей версией DSP. xml-файл необязателен, будет работать и с предыдущим. В новых версиях АРМов (ЦСПД и PEGAS) в мониторинге модуля в закладке RS-485 появятся дополнительные поля. Если v2.1, вдруг, не решит проблем с интерфейсом, то можем выложить шаблоны для выяснения причин такого поведения.

P.S. Вы прошиваете модули МДК-М7 через PEGAS? Сколько у вас по времени длится обновление ПО ЦП и DSP? Были ли какие проблемы? Не могли бы Вы в профиле указать, на какой дороге работаете, чтобы проще локализовывать проблемы
fisher

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение fisher »

Обновляем через PTServer. Проблем с обновлением нет.
При обновлении с версии 1.1, сначала обновляем прошивку центрального процессора, потом прошивку DSP. Можно и в обратном порядке, но выяснилось, что при прошивке ЦП выставляется авария SD "Вставлена новая карта" которая "лечится" сбросом, а он происходит при прошивке DSP. Поэтому выбран именно такой порядок. Прошивка сводится к двум циклам обновления ПО без дополнительных телодвижений.
На данный момент обновлено 29 МДК-М7 из них на стыке RS-485 попались 2 модуля: правда одни не часто слетает (1-2 раза в сутки), а вот второй слетал каждые 10-15 минут (хотя и были затишья на час - 2)
Обновлялись только те МДК-М7 которые выдавали "Авария DSP", т.е. выдал "Авария DSP" мы его тут же обновили. Безаварийные будем обновлять планово, по указанию.
Ложные аварии, за исключением "больных" модулей, снизились на 100%. Т.е. интенсивность аварийных событий обнулилась.
Благодаря новым опциям на многих модулях определены неверное чередование фаз. (хотя, если честно, оно нам не важно, но порядок должен быть)
Последний раз редактировалось fisher 27 май 2010, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
fisher

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение fisher »

Грибань Михаил писал(а):
fisher писал(а):P.S. предлагаю вместе с прошивкой для ЦП прикладывать текущую совместимую прошивку DSP, раз уж версии оформляются отдельным тредом
Если в хистори не указано, что следует обновить DSP, то ПО ЦП совместимо с предыдущей версией DSP.
Неудобно лезть и копать предыдущие версии в поисках предыдущей версии DSP. ИМХО.
Форум ваш, потому не буду диктовать. Ваша корзинка, вам опятами и травиться ;)
Грибань Михаил

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

fisher писал(а):Обновляем через PTServer. Проблем с обновлением нет.
но выяснилось, что при прошивке ЦП выставляется авария SD "Вставлена новая карта" которая "лечится" сбросом, а он происходит при прошивке DSP.
Всё нормально. Так и должно быть. Начиная с v2.0 модуль привязан к своей карте памяти. Последующие перепрошивки такого сообщения не вызовут.
fisher писал(а): На данный момент обновлено 29 МДК-М7 из них на стыке RS-485 попались 2 модуля: правда одни не часто слетает (1-2 раза в сутки), а вот второй слетал каждые 10-15 минут (хотя и были затишья на час - 2)
Так сколько времени занимало обновление ПО? И на какой дороге это проводится? Модули МДК-М7 стоят в том же шкафу, что и МДК-М5? Обновление шло через МДК-М5? Какова была версия его ПО?
fisher писал(а): Обновлялись только те МДК-М7 которые выдавали "Авария DSP", т.е. выдал "Авария DSP" мы его тут же обновили. Безаварийные будем обновлять планово, по указанию.
Через Сервис-телеком должно было поступить указание на обновление всех МДК-М7. Надеюсь, РЭ на М7 читали? Пороги регистратора настраивали? Если нет, то модуль будет мониторить эл.сеть, но никаких аварий по выходу ПКЭ за нормальные значение выдавать не будет, т.е. работает вхолостую.
fisher писал(а): Благодаря новым опциям на многих модулях определены неверное чередование фаз. (хотя, если честно, оно нам не важно, но порядок должен быть)
Вам то оно не надо (пока из-за эл.сети дорогостоящее оборудование не выходило из строя), а вот для анализа ПКЭ - это необходимое условие. От этого зависит правильность расчёта последовательностей (нулевой, прямой, обратной) напряжения. Чередование фаз можно было определить и раньше по фазным/междуфазным углам ;)
fisher

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение fisher »

Грибань Михаил писал(а): Так сколько времени занимало обновление ПО? И на какой дороге это проводится? Модули МДК-М7 стоят в том же шкафу, что и МДК-М5? Обновление шло через МДК-М5? Какова была версия его ПО?
4-7 минут на каждый файл, т.е. если обновлять полностью - 5-15 минут на модуль.
Дорога приволжская.
В основном МДК-М7 смонтированы на той же рейке, что и МДК-М5, хотя в "придворном" доме связи Саратов-2 он вынесен и соединён витой парой длиной порядка 10 метров.
Все МДК-М7 подключены только через МДК-М5.
Версию ПО указывал выше - v1.1
Грибань Михаил писал(а): Через Сервис-телеком должно было поступить указание на обновление всех МДК-М7.
Сервис-Телеком нам не является рукодводствующим органом и может дать только рекомендации, потому указание должно прийти с ЦСС. Сервис-Телеком (по моим сведениям) ваши рекомендации передал, но "погоды с моря" надо ещё дождаться, а это ох сложный вопрос, учитывая .... хотя, дадно - это лирика
Грибань Михаил писал(а): Надеюсь, РЭ на М7 читали? Пороги регистратора настраивали? Если нет, то модуль будет мониторить эл.сеть, но никаких аварий по выходу ПКЭ за нормальные значение выдавать не будет, т.е. работает вхолостую.
Моей основной задачей стояло исключение сбоев в работе модуля (понятно, что с вашей помощью). Настройкой занимаются другие люди. Опять же ваше РЭ можно воспринимать только как рекомендации завода-изготовителя(не в обиду)
Грибань Михаил писал(а): Чередование фаз можно было определить и раньше по фазным/междуфазным углам ;)
Можно, но это же надо знать геометрию, а тут красным по белому. А на красное у все реакция примерно одинаковая :)

P.S. И кто изуродовал дизайн форума?
Пинчук Андрей

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

fisher писал(а):
Грибань Михаил писал(а): P.S. И кто изуродовал дизайн форума?
Настройка темы в личном профиле
fisher

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение fisher »

[offtop]Спасибо, разобрался. Сначала не нашёл.[/offtop]
Андрей Петров

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Андрей Петров »

P.S. предлагаю вместе с прошивкой для ЦП прикладывать текущую совместимую прошивку DSP, раз уж версии оформляются отдельным тредом
ок
Грибань Михаил

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

fisher писал(а):Опять же ваше РЭ можно воспринимать только как рекомендации завода-изготовителя(не в обиду)
Что плохо разъяснено? Что следует добавить конкретно по модулю? Работа с модулем и его журналами через СУСП будет описана в отдельном документе, который в ближайшее время станет доступен для скачивания с ftp-сервера ЕСМА.
fisher

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение fisher »

Не знаю как разъяснено, читал по диагонали. Я имел ввиду, что ваше РЭ несёт рекомендательный характер, хотя и является основой.
Афонин Сергей

Переход на версию 2.1

Непрочитанное сообщение Афонин Сергей »

После смены версии ПО на 2.1 по двум модулям МДК-М7 появились аварии по карте SD "Ошибка чтения регистров". Что сделать, может откатить версию назад?
Грибань Михаил

Re: Переход на версию 2.1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Афонин Сергей писал(а):После смены версии ПО на 2.1 по двум модулям МДК-М7 появились аварии по карте SD "Ошибка чтения регистров". Что сделать, может откатить версию назад?
Сколько всего было прошито модулей? На этих двух ранее были замечены ошибки с картой памяти? Сброс по питанию не помогает? Возврат к старой версии не исправит ситуацию. Обсуждение новой версии лучше было бы начать в соответствующей ветке по прошивкам.
Афонин Сергей

Re: Переход на версию 2.1

Непрочитанное сообщение Афонин Сергей »

Просьба тогда перенести тему.

Всего было прошито 60 модулей, ни с одним больше таких проблем нет и ранее не было. Сброс по питанию не пробовали (нет персонала на узле) только программный.
Морковник Михаил

Re: Переход на версию 2.1

Непрочитанное сообщение Морковник Михаил »

Афонин Сергей писал(а):Просьба тогда перенести тему.

Всего было прошито 60 модулей, ни с одним больше таких проблем нет и ранее не было. Сброс по питанию не пробовали (нет персонала на узле) только программный.
Попробуйте выполнить сброс по питанию этих модулей при появлении персонала на станции. Если не поможет, то необходимо прошить диагностическую прошивку которая попытается восстановить работоспособность карты памяти, если это не поможет то - нам в ремонт.
Грибань Михаил

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Всем, кто обновляется. В версии ПО CPU 2.1 и DSP 2.0 в данный момент есть следующие ошибки:
1. Не мониторятся междуфазные углы в 3Ф-режиме (всегда равны нулю)
2. Неправильно срабатывают пороги по межфазным напряжениям Uab, Ubc, Uca (реальные абсолютные пороги выше в два раза)

До конца недели будут выложены новые версии ПО с исправлением указанных ошибок.
Афонин Сергей

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Афонин Сергей »

После прошивки очередного МДК-М7: "Состояние SD : Карта заменена"
Идентификаторы карты (кроме серийного номера и контрольной суммы CID) не отличаются от других карт.
2.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Грибань Михаил

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Я уже отвечал на этот вопрос выше
Коновалов Владимир

Re: МДК-М7 v.2.1

Непрочитанное сообщение Коновалов Владимир »

При обновлении ПО МДК-М7 на 2.0-2.1 АРМ Pegas зависает, просит создать отладочный дам. Лечится перезагрузкой АРМа.
В чем причина?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Закрыто