Добавлено: 07 окт 2010, 08:57
Prosvetov_SA
1. После обновления прошивки мы и проводили калибровку модуля согласно РЭ.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 07 окт 2010, 09:03
Грибань Михаил
Значит модуль неисправен. Конкретнее - линия 1A. Можно проверить, подключив на неё резистор в режиме мегомметра/омметра, и затем сравнить результат измерения с реальным его значением.
P.S. Через АРМ и технологический модуль вы можете видеть, что ёмкость линии 1B порядка 355нФ, а 1A и 1AB <20нФ. Если подключена пара, то данный факт дополнительно свидетельствует о неисправности измерительного тракта линии 1A (в 1AB он тоже участвует).
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 07 окт 2010, 09:58
Prosvetov_SA
Ясно спасибо.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 07 окт 2010, 09:59
Prosvetov_SA
P.S. Через АРМ и технологический модуль вы можете видеть, что ёмкость линии 1B порядка 355нФ, а 1A и 1AB <20нФ. Если подключена пара, то данный факт дополнительно свидетельствует о неисправности измерительного тракта линии 1A (в 1AB он тоже участвует).
Так и есть.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 08 окт 2010, 11:37
dpopov
Проблема с применением настроек в версии 2.2 сохранилась при работе с АРМ ЦСПД.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 08 окт 2010, 12:26
Грибань Михаил
dpopov писал(а):Проблема с применением настроек в версии 2.2 сохранилась при работе с АРМ ЦСПД.
Сервер какой? PEGAS или PTServer? Radmin-ом можно подключиться?
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 08 окт 2010, 12:37
dpopov
Сервер PT-Server 1.2.37
АРМ ЦСПД 2.59.33 от 07.10.2010
Радминим теперь только в понедельник.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 08 окт 2010, 12:39
Грибань Михаил
В понедельник свяжитесь с техподдержкой, они перенаправят на меня
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 12 окт 2010, 09:28
Prosvetov_SA
Неверное отображение порогов по напряжению в АРМ Пегас. При событиях с МДК-М1 с новой версией ПО.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 12 окт 2010, 10:00
Грибань Михаил
Ошибка в шаблоне. Переустановить от 12.10.2010
1. Pegas TemplatePack
2. АРМ ЦСПД v2.59.33
3. PTServer v1.2.37
Версии будут доступны во второй половине дня на ftp-сервере
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 26 май 2011, 10:08
Грибань Михаил
Готовится к выходу новая версия ПО МДК-М1 2.4. Основные изменения:
+ Введена поддержка аппаратной ревизии 6
+ В Основном и Служебном мониторингах линий добавлено отображение линии, на которой установлены ручные измерения.
После нажатия кнопки "Ручной запуск" в состоянии активной линии в скобках указывается линия, на которую будет произведён переход по окончании текущих измерений
Внимание, дирекции! Те, кто использует конденсаторы на линиях, из-за чего могут получаться разночтения по реальной ёмкости кабеля и серьёзные разногласия с ЦСС. Создайте совместное развёрнутое технически грамотное обращение к ЦСС о возможности и необходимости
легального применения конденсаторов на линиях. При этом учтите, что кабель теряет симметрию. Если предложение будет принято, то по согласованию с ЦСС (и если вам это вообще надо) мы могли бы в новой версии ввести в настройках линий поле, в котором указывается, какая ёмкость подключена к кабелю, а это значение стало бы вычитаться из результатов измерения. В мониторинге и СУСП при этом стала бы показываться реальная ёмкость кабеля.
Re: Доработки в технологическом модуле
Добавлено: 29 июн 2011, 11:38
Попов Николай
Вот у меня появился еще вопросик сижу и думаю:
Длительность измерений, сек 30
R. Длительность разряда линии , сек 30
С. Длительность разряда линий, сек 20 (максимальное значение)
Задержка старта измерений, сек 60
за какое время он мне измерит один такт одной линии, а за какое время измерит 1 цикл???
и в чем разница м/у разрядом по R и C? ведь главное в линии чтоб у нас ёмкость успела разрядиться..
Re: Доработки в технологическом модуле
Добавлено: 29 июн 2011, 12:22
Грибань Михаил
Попов Николай писал(а):за какое время он мне измерит один такт одной линии, а за какое время измерит 1 цикл???
Открываем РЭ, смотрим формулу, считаем.
Попов Николай писал(а):и в чем разница м/у разрядом по R и C? ведь главное в линии чтоб у нас ёмкость успела разрядиться..
Открываем РЭ, ищем описание, читаем. Настройки для разряда по R и C разделены от того, что для измерения R требуется разрядить как геометрическую, так и абсорбционную ёмкость, что требует б
ольшего времени, чем просто разряд геометрической, значение которой модуль оценивает при измерении C. Можно было бы оставить одну настройку, но её пришлось бы ставить согласно максимального значения для R, а т.к. ёмкость линии за такт измеряется 5 раз, то итоговая длительность такта была бы просто огромной, и длительность цикла могла бы достигать часа и более.
Попов Николай писал(а):Вот у меня появился еще вопросик сижу и думаю:
И какое отношение имеет этот набор вопросов к теме
Доработки в технологическом модуле? Устное предупреждение. Переношу
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 03 апр 2012, 13:46
ssn
После прошивки модулей МДК-М1 на верси. 2.4 . При поступление сообщения об повреждение изоляции кабеля. При отключение МДК-М1, сообщение не закрываеться о повреждении кабеля. связи с чем это связано?
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 03 апр 2012, 13:59
Грибань Михаил
ssn писал(а):После прошивки модулей МДК-М1 на верси. 2.4 . При поступление сообщения об повреждение изоляции кабеля. При отключение МДК-М1, сообщение не закрываеться о повреждении кабеля. связи с чем это связано?
Простите, пожалуйста, а можно по-русски? На версии 2.3 это наблюдалось?
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 03 апр 2012, 14:12
ssn
На версии 2.3 при поступления события о понижении изоляции при отключение измерительной линии, событие закрывалось. Сечас на версии 2.4 при отключение измерительной линии МДК-М1 событие в оперативном журнале АРМ Pegas не закрываться. Почему?
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 03 апр 2012, 14:16
Грибань Михаил
А с версией АРМ/сервера это не могло быть связано?
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 03 апр 2012, 14:22
ssn
На данный момен версия АРМ/сервера у нас 2.2.7. Связано это с версией АРМ/сервера не подскажу(.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 03 апр 2012, 14:39
Пинчук Андрей
ssn писал(а):На данный момен версия АРМ/сервера у нас 2.2.7. Связано это с версией АРМ/сервера не подскажу(.
Я Вас попрошу проверить сымитировав аварию.
Не закрытие аварии может быть связано с тем что авария была выставлена до прошивки, а закрыть вы ее пытались после прошивки.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Добавлено: 04 апр 2012, 07:09
ssn
Протестировал прошивку 2.3 с версия АРМ/сервера у нас 2.2.7 все нормально. Протестировал прошивку 2.4 с версия АРМ/сервера у нас 2.2.7 в журнале АPM Pegas все нормально.
В диогностическом модуле МДК-М1 не работает функция экспорт графика, с чем это связано?