Тестирование новой версии 2.xx
Re: Тестирование новой версии 2.xx
1. После обновления прошивки мы и проводили калибровку модуля согласно РЭ.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Значит модуль неисправен. Конкретнее - линия 1A. Можно проверить, подключив на неё резистор в режиме мегомметра/омметра, и затем сравнить результат измерения с реальным его значением.
P.S. Через АРМ и технологический модуль вы можете видеть, что ёмкость линии 1B порядка 355нФ, а 1A и 1AB <20нФ. Если подключена пара, то данный факт дополнительно свидетельствует о неисправности измерительного тракта линии 1A (в 1AB он тоже участвует).
P.S. Через АРМ и технологический модуль вы можете видеть, что ёмкость линии 1B порядка 355нФ, а 1A и 1AB <20нФ. Если подключена пара, то данный факт дополнительно свидетельствует о неисправности измерительного тракта линии 1A (в 1AB он тоже участвует).
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Ясно спасибо.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Так и есть.P.S. Через АРМ и технологический модуль вы можете видеть, что ёмкость линии 1B порядка 355нФ, а 1A и 1AB <20нФ. Если подключена пара, то данный факт дополнительно свидетельствует о неисправности измерительного тракта линии 1A (в 1AB он тоже участвует).
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Проблема с применением настроек в версии 2.2 сохранилась при работе с АРМ ЦСПД.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Сервер какой? PEGAS или PTServer? Radmin-ом можно подключиться?dpopov писал(а):Проблема с применением настроек в версии 2.2 сохранилась при работе с АРМ ЦСПД.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Сервер PT-Server 1.2.37
АРМ ЦСПД 2.59.33 от 07.10.2010
Радминим теперь только в понедельник.
АРМ ЦСПД 2.59.33 от 07.10.2010
Радминим теперь только в понедельник.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
В понедельник свяжитесь с техподдержкой, они перенаправят на меня
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Неверное отображение порогов по напряжению в АРМ Пегас. При событиях с МДК-М1 с новой версией ПО.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Ошибка в шаблоне. Переустановить от 12.10.2010
1. Pegas TemplatePack
2. АРМ ЦСПД v2.59.33
3. PTServer v1.2.37
Версии будут доступны во второй половине дня на ftp-сервере
1. Pegas TemplatePack
2. АРМ ЦСПД v2.59.33
3. PTServer v1.2.37
Версии будут доступны во второй половине дня на ftp-сервере
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Готовится к выходу новая версия ПО МДК-М1 2.4. Основные изменения:
Внимание, дирекции! Те, кто использует конденсаторы на линиях, из-за чего могут получаться разночтения по реальной ёмкости кабеля и серьёзные разногласия с ЦСС. Создайте совместное развёрнутое технически грамотное обращение к ЦСС о возможности и необходимости легального применения конденсаторов на линиях. При этом учтите, что кабель теряет симметрию. Если предложение будет принято, то по согласованию с ЦСС (и если вам это вообще надо) мы могли бы в новой версии ввести в настройках линий поле, в котором указывается, какая ёмкость подключена к кабелю, а это значение стало бы вычитаться из результатов измерения. В мониторинге и СУСП при этом стала бы показываться реальная ёмкость кабеля.+ Введена поддержка аппаратной ревизии 6
+ В Основном и Служебном мониторингах линий добавлено отображение линии, на которой установлены ручные измерения.
После нажатия кнопки "Ручной запуск" в состоянии активной линии в скобках указывается линия, на которую будет произведён переход по окончании текущих измерений
Re: Доработки в технологическом модуле
Вот у меня появился еще вопросик сижу и думаю:
Длительность измерений, сек 30
R. Длительность разряда линии , сек 30
С. Длительность разряда линий, сек 20 (максимальное значение)
Задержка старта измерений, сек 60
за какое время он мне измерит один такт одной линии, а за какое время измерит 1 цикл???
и в чем разница м/у разрядом по R и C? ведь главное в линии чтоб у нас ёмкость успела разрядиться..
Длительность измерений, сек 30
R. Длительность разряда линии , сек 30
С. Длительность разряда линий, сек 20 (максимальное значение)
Задержка старта измерений, сек 60
за какое время он мне измерит один такт одной линии, а за какое время измерит 1 цикл???
и в чем разница м/у разрядом по R и C? ведь главное в линии чтоб у нас ёмкость успела разрядиться..
Re: Доработки в технологическом модуле
Открываем РЭ, смотрим формулу, считаем.Попов Николай писал(а):за какое время он мне измерит один такт одной линии, а за какое время измерит 1 цикл???
Открываем РЭ, ищем описание, читаем. Настройки для разряда по R и C разделены от того, что для измерения R требуется разрядить как геометрическую, так и абсорбционную ёмкость, что требует большего времени, чем просто разряд геометрической, значение которой модуль оценивает при измерении C. Можно было бы оставить одну настройку, но её пришлось бы ставить согласно максимального значения для R, а т.к. ёмкость линии за такт измеряется 5 раз, то итоговая длительность такта была бы просто огромной, и длительность цикла могла бы достигать часа и более.Попов Николай писал(а):и в чем разница м/у разрядом по R и C? ведь главное в линии чтоб у нас ёмкость успела разрядиться..
И какое отношение имеет этот набор вопросов к теме Доработки в технологическом модуле? Устное предупреждение. ПереношуПопов Николай писал(а):Вот у меня появился еще вопросик сижу и думаю:
Re: Тестирование новой версии 2.xx
После прошивки модулей МДК-М1 на верси. 2.4 . При поступление сообщения об повреждение изоляции кабеля. При отключение МДК-М1, сообщение не закрываеться о повреждении кабеля. связи с чем это связано?
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Простите, пожалуйста, а можно по-русски? На версии 2.3 это наблюдалось?ssn писал(а):После прошивки модулей МДК-М1 на верси. 2.4 . При поступление сообщения об повреждение изоляции кабеля. При отключение МДК-М1, сообщение не закрываеться о повреждении кабеля. связи с чем это связано?
Re: Тестирование новой версии 2.xx
На версии 2.3 при поступления события о понижении изоляции при отключение измерительной линии, событие закрывалось. Сечас на версии 2.4 при отключение измерительной линии МДК-М1 событие в оперативном журнале АРМ Pegas не закрываться. Почему?
Re: Тестирование новой версии 2.xx
А с версией АРМ/сервера это не могло быть связано?
Re: Тестирование новой версии 2.xx
На данный момен версия АРМ/сервера у нас 2.2.7. Связано это с версией АРМ/сервера не подскажу(.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Я Вас попрошу проверить сымитировав аварию.ssn писал(а):На данный момен версия АРМ/сервера у нас 2.2.7. Связано это с версией АРМ/сервера не подскажу(.
Не закрытие аварии может быть связано с тем что авария была выставлена до прошивки, а закрыть вы ее пытались после прошивки.
Re: Тестирование новой версии 2.xx
Протестировал прошивку 2.3 с версия АРМ/сервера у нас 2.2.7 все нормально. Протестировал прошивку 2.4 с версия АРМ/сервера у нас 2.2.7 в журнале АPM Pegas все нормально.
В диогностическом модуле МДК-М1 не работает функция экспорт графика, с чем это связано?
В диогностическом модуле МДК-М1 не работает функция экспорт графика, с чем это связано?