Завершён предварительный этап тестирования нового ПО МДК-М1 v2.x на наших участках и полигонах ЮУЖД. На ftp-сервере доступна актуальная на данный момент версия 2.1. Перед началом работы следует ознакомиться с файлом History.txt и обновлённой версией РЭ модуля. Перед началом тестирования следует согласовать работы с ЦСС. На сегодня (30.09.2010) со стороны ООО "Пульсар-Телеком" выполнены все необходимые работы по программному обеспечению, поддерживающему МДК-М1м v2.1, соответствующие версии доступны на ftp-сервере. Интеграции со стороны ЕСМА нет, о сроках окончания (и начала тоже) этих работ следует узнавать у ЦСС и ЗАО "Транссеть".

Перечень изменений в ПО МДК-М1м:
v2.1 CRC: 0x42E9 30.09.2010
- Обновление значений напряжения блокировалось при выходе за порог, всегда сохранялось первое аварийное до возвращения в норму
- Независимо от кол-ва установленных измерительных тактов/циклов авария выдавалась сразу после второго
- Введена дополнительная переинициализация АЦП мегомметра, если он остановлен (иначе могла не измеряться температура АЦП)
- Введена проверка в ДПЛ, что Cмакс>Cмин, и коррекция при несоответствии
- Исправлен ряд мелких ошибок в светодиодной индикации и ДПЛ
- В режиме Омметра не происходил переход аварии шлейфа в состояние "Норма"
+ Добавлена возможность чтения СУСП-ом типа срабатывания шлейфа (разрыв/замыкание)
* Оптимизирована периодическая выдача изм.данных в сервер. Ранее - если периодический таймер истёк, а модуль находился в состоянии "Пауза между измерениями", то результаты отправлялись только по окончании следующего цикла. Теперь - сразу же
* Минимальный период выдачи измерительных данных изменён с 1 до 15 минут. Рекомендуется использовать значение по-умолчанию - 30 минут
+ Требуется обновление ПО версиями не ниже указанных и с датой сборки 30.09.2010:
1. Сервер PEGAS v2.1.12 + PegasServer_v2.1.12_TemplatePack_30.09.2010.exe
2. АРМ PEGAS v1.5.31
3. АРМ ЦСПД v2.59.33
4. PTServer v1.2.37
5. Модуль технологического сервера СУСП Пульсар v1.3.0

v2.0 CRC: 0x611B 10.09.2010
- В предыдущих версиях не сохранялась максимальная очередь загрузки ЦП при перезапуске модуля
+ Новая версия основана на функциях v1.23. Поддержка (доработка ПО) версий 1.xx прекращена
+ Полностью(!!!) и с нуля переработан код и логика работы измерителей, взаимодействие с АЦП, Flash-памятью. Повышена стабильность ПО, добавлена возможность гибкого введения новых функций. Изменены все структуры и таблицы (АРМ, сервер, ЕСМА)
+ В дереве устройств АРМа и в таблицах изменено название модуля на МДК-М1м для возможности отличать старую версию ПО от новой со стороны пользователя, сервера, СУСП и ЕСМА. Требуется перепривязка модулей в ЕСМА
+ В иерархическом дереве модуля введено разделение каналов на линии с возможностью подписи каждой линии (при использовании линий одного канала в разные направления/кабели)
+ Введена возможность настройки линий одного канала для работы в разных режимах: Откл/Мегомметр/Омметр
+ Переработана логика формирования аварий (по аналогии с МДК-М7)
+ Введена возможность выдачи измеренных данных в сервер по окончании цикла измерений (с использованием минимального интервала выдачи состояния)
+ Измерения на линиях стали строго последовательными: 1A-1B-1AB-2A-2B-2AB, пауза теперь выдерживается по окончании всего цикла измерений и задаётся в настройках самого модуля
+ Все линии независимы друг от друга. Применение настроек на одной линии не прерывает измерения на другой. Если настройки применялись на активной линии, то такт измерений будет проведён заново
+ Кнопка "Ручной запуск" в Основном мониторинге позволяет перейти к измерениям на той линии, в окне которой кнопка была нажата. Переход произойдёт по окончании измерений на текущей, либо будет прервана пауза между циклам
+ Изменение названия порогов по сопротивлению изоляции с "Верхний порог" на "Порог предупреждения" и с "Нижний порог" на "Критический порог" для их однозначного толкования
+ Кол-во циклов/тактов измерения для выдачи аварии по сопротивлению изоляции может независимо устанавливаться для порога предупреждения и критического порога
+ Повышена точность измерений в режимах "Омметр", "Вольтметр" и в нижнем диапазоне режима "Мегомметр". После обновления ПО с версий 1.xx на 2.xx рекомендуется провести калибровку модуля с закороченными клеммами на землю согласно РЭ v2.0. В противном случае - погрешность измерений в этих режимах не будет соотвествовать установленным в РЭ
+ Переделано и упрощено окно "Калибровка", введено дополнительное значение Rcmn для калибровки Мегомметра. При возникновении ошибки калибровки теперь имеется возможность зафиксировать, на какой линии возникла неисправность
+ В режиме "Мегомметр" введён измеритель ёмкости линии в диапазоне 20..8000нФ (погрешность 2,5%±3нФ). При ёмкости линии >920мкФ или её замыкании вместо значения ёмкости в мониторинге будет отображено "КЗ в линии". Значения ёмкости пишутся в БД сервера
+ Длительности разряда линии при измерении сопротивления изоляции и ёмкости устанавливаются независимо для возможности сокращения длительности такта и цикла измерения (ёмкость линии измеряется пять раз для большей помехоустойчивости)
+ В режиме "Мегомметр" введён Детектор подключения линии (см. РЭ v2.0) с возможностью гибкой настройки под конкретную линию на основании наведённого в линию напряжения, её ёмкости и сопротивления изоляции. Настройки для конкретной линии индивидуальны, и подбираются экспериментально
+ В режиме "Мегомметр" введена опциональная маркировка результатов измерения сопротивления изоляции. При ср.кв. напряжении в линии >22В измерения маркируются как "Низкая достоверность"
+ В режиме "Омметр" длительность измерения теперь задаётся тоже в секундах, как и в режиме "Мегомметр". Период выборки значений сопротивления ~1,625..2,312сек
+ В "Служебном мониторинге" значения токов (если измеритель в Норме) отображаются после медианной фильтрации с учётом смещения. Приводятся для отладки на предприятии-изготовителе
+ В "Служебном мониторинге" расширена Гистограмма сопротивления. Ранее был шаг в 25%, стал - 20%
+ Улучшен режим разряда линий перед любыми измерениями
+ Расширена светодиодная индикация
+ Окна мониторинга линий представлены в html-форме
В данной теме обсуждаются только ошибки и недоработки ПО. Вопросы, описанные в РЭ, будут игнорироваться.
Коновалов Владимир

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Коновалов Владимир »

Есть глюк в настройках МДК-М1м.
Не всегда с первого раза применяется настройка на каналах.

Если подождать сек 10 то применятеся. Теперь так всегда будет?
Если это только у меня одного, значит займемся машиной.
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Глюка нет. У вас забит канал связи, похоже, потому так медленно.
Недозапись может быть вызвана тем, что через АРМ вы не дождались, когда будут получены/переданы все данные и закрыли окно настроек.

P.S. За неинформативностью сообщений, почистил тему
dpopov

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение dpopov »

Коновалов Владимир писал(а):Есть глюк в настройках МДК-М1м.
Не всегда с первого раза применяется настройка на каналах.

Если подождать сек 10 то применятеся. Теперь так всегда будет?
Если это только у меня одного, значит займемся машиной.
Такая же проблема. Даже при при условии, что открыл настройки МДК-М1м с правильными настройками и нажал кнопку "Применить" - настройки сбрасываются в дефолтные.
Каналы связи не нагружены.
Пинчук Андрей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

dpopov писал(а):
Коновалов Владимир писал(а):Есть глюк в настройках МДК-М1м.
Не всегда с первого раза применяется настройка на каналах.

Если подождать сек 10 то применятеся. Теперь так всегда будет?
Если это только у меня одного, значит займемся машиной.
Такая же проблема. Даже при при условии, что открыл настройки МДК-М1м с правильными настройками и нажал кнопку "Применить" - настройки сбрасываются в дефолтные.
Каналы связи не нагружены.
Уточните пожалуйста каким АРМ пользуетесь (PEGAS, ЦСПД)?
Пинчук Андрей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

dpopov писал(а):АРМ Пегас версии 1.5.31.
Дайте пожалуйста скриншот настроек перед применением.
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Любые настройки сбрасываются или какие-то определённые? Настройки линий или самого модуля? Когда через АРМ PEGAS открыли настройки, то дождались, пока статус получения настроек станет равным 100%? После применения настроек и перед закрытием этого окна тоже дождались, пока статус загрузки настроек станет равным 100%? В зависимости от загрузки информационных каналов продолжительность этого процесса может достигать 15 секунд.
Пинчук Андрей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Пинчук Андрей писал(а):
dpopov писал(а):АРМ Пегас версии 1.5.31.
Дайте пожалуйста скриншот настроек перед применением.
И еще - включите отладку и все содержимое окна "консоль" от открытия окна настроек до его закрытия, сюда положите.
dpopov

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение dpopov »


09:46:02.625 : mx://ПЕГАС/SRV<<34 00 00 00 20 02 00 00 3A 01 00 00 00 00 00 00 67 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
09:46:03.625 : mx://ПЕГАС/SRV(160)>>A0 00 00 00 20 02 00 C0 3A 01 00 00 00 00 00 00 67 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 08 FF 00 A0 0F 04 00 DC 05 04 00 F4 01 00 00 32 00 00 00 0A 1E 3C 5A 03 03 03 01 D2 FF E6 E8 ED 2D C8 F2 E0 F2 E2 EE F1 F2 EE 00 02 03 05 00 B8 0B 06 00 1E 00 84 03 2C 01 00 00 02 04 03 00 B8 0B 06 00 1E 00 84 03 2C 01 00 00 00 00 05 00 B8 0B 06 00 1E 00 84 03 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09:46:06.421 : mx://ПЕГАС/SRV(64)>>40 00 00 00 FF 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB 02 01 00 EF 03 00 00 00 03 03 03 00 00 00 00 FF FF FF FF
09:46:06.437 : mx://ПЕГАС/alarm:dev=МДК Боготол (26.3)/МДК-М1м (Инв 1007),obj=0.0
09:46:06.437 : mx://ПЕГАС/performance : CWorkThread::OnAlarm=0.00601613 s
09:46:06.859 : mx://releaseTopology(МДК Боготол (26.3)/МДК-М1м (Инв 1007))
09:46:06.859 : mx://ПЕГАС/SRV<<24 00 00 00 40 02 00 00 71 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
09:46:06.859 : mx://releaseTopology(МДК Мариинск (26.1)/МДК-М1м (Инв 1058))
09:46:06.859 : mx://ПЕГАС/SRV<<24 00 00 00 40 02 00 00 63 00 00 00 00 00 00 00 62 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
09:46:06.859 : mx://releaseTopology(МДК Мариинск (26.1)/МДК-М1м (Инв 1078))
09:46:06.859 : mx://ПЕГАС/SRV<<24 00 00 00 40 02 00 00 62 00 00 00 00 00 00 00 6D 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
09:46:09.609 : mx://ПЕГАС/SRV(112)>>70 00 00 00 FF 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 08 00 00 DB EC AF 4D 7F 00 1B 04 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 1B B7 49 00 24 74 49 F4 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 01 03 03 02 00 FF FF FF FF
09:46:09.625 : mx://ПЕГАС/alarm:dev=МДК Боготол (26.3)/МДК-М1м (Инв 1007),obj=1.0
09:46:09.625 : mx://ПЕГАС/performance : CWorkThread::OnAlarm=6.64889e-05 s
09:46:09.765 : mx://ПЕГАС/SRV(112)>>70 00 00 00 FF 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B B7 49 00 24 74 49 F4 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 EE E3 EE F2 2D C8 F2 E0 F2 20 EE F2 EF 00 00 03 00 00 01 03 00 00 00 FF FF FF FF
09:46:09.765 : mx://ПЕГАС/alarm:dev=МДК Боготол (26.3)/МДК-М1м (Инв 1007),obj=1.1
09:46:09.781 : mx://ПЕГАС/performance : CWorkThread::OnAlarm=0.0032289 s
09:46:09.781 : mx://ПЕГАС/SRV(112)>>70 00 00 00 FF 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 BC BE 4C C0 E1 64 4B F4 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 FF FF FF FF
09:46:09.781 : mx://ПЕГАС/alarm:dev=МДК Боготол (26.3)/МДК-М1м (Инв 1007),obj=1.2
09:46:09.781 : mx://ПЕГАС/performance : CWorkThread::OnAlarm=3.57587e-05 s
09:46:09.781 : mx://ПЕГАС/SRV(112)>>70 00 00 00 FF 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 01 00 03 00 00 00 00 00 01 08 00 00 DC 71 60 4E AB 0B 5C 04 2A 09 00 00 00 00 00 00 50 A9 2B 4C C0 E1 64 4B F4 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 EE E3 EE F2 EE EB 2D CA F0 E8 F2 EE E2 EE 00 03 03 03 01 03 04 02 00 FF FF FF FF
09:46:09.781 : mx://ПЕГАС/alarm:dev=МДК Боготол (26.3)/МДК-М1м (Инв 1007),obj=1.3
09:46:09.796 : mx://ПЕГАС/performance : CWorkThread::OnAlarm=3.07302e-05 s
09:46:09.796 : mx://ПЕГАС/SRV(112)>>70 00 00 00 FF 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 01 00 04 00 00 00 00 00 01 08 00 00 77 67 B7 4B 00 00 B7 01 8E 07 00 00 00 00 00 00 00 1B B7 49 00 24 74 49 F4 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 EE E3 2D C2 E0 E3 28 EE F2 EF E0 E9 29 00 00 03 03 03 01 03 04 02 00 FF FF FF FF
09:46:09.796 : mx://ПЕГАС/alarm:dev=МДК Боготол (26.3)/МДК-М1м (Инв 1007),obj=1.4
09:46:09.796 : mx://ПЕГАС/performance : CWorkThread::OnAlarm=3.43619e-05 s
09:46:09.796 : mx://ПЕГАС/SRV(112)>>70 00 00 00 FF 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 01 00 05 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 BC BE 4C C0 E1 64 4B F4 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 FF FF FF FF
09:46:09.796 : mx://ПЕГАС/alarm:dev=МДК Боготол (26.3)/МДК-М1м (Инв 1007),obj=1.5
09:46:09.812 : mx://ПЕГАС/performance : CWorkThread::OnAlarm=2.87746e-05 s
09:46:09.812 : mx://ПЕГАС/SRV(36)>>24 00 00 00 40 02 00 C0 71 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
09:46:10.515 : mx://ПЕГАС/SRV(36)>>24 00 00 00 40 02 00 C0 63 00 00 00 00 00 00 00 62 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
09:46:10.656 : mx://ПЕГАС/SRV(36)>>24 00 00 00 40 02 00 C0 62 00 00 00 00 00 00 00 6D 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
09:46:20.515 : mx://ПЕГАС/SRV<<A0 00 00 00 20 02 00 00 3A 01 00 00 00 00 00 00 67 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 10 02 00 00 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 01 08 FF 00 A0 0F 04 00 DC 05 04 00 F4 01 00 00 32 00 00 00 14 3B 78 78 03 03 03 01 D2 FF E6 E8 ED 2D C8 F2 E0 F2 E2 EE F1 F2 EE 00 02 03 05 00 B8 0B 06 00 1E 00 84 03 2C 01 00 00 02 04 03 00 B8 0B 06 00 1E 00 84 03 2C 01 00 00 00 00 05 00 B8 0B 06 00 1E 00 84 03 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09:46:20.562 : mx://ПЕГАС/SRV>>request=0000013a;result error=00000001
09:46:20.718 : mx://ПЕГАС/SRV(52)>>34 00 00 00 20 02 00 C0 3A 01 00 00 00 00 00 00 67 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 10 02 00 00 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
09:46:20.734 : property write success(МДК Тяжин (26.2)/МДК-М1м (Инв 1076)/Линия 1A)
09:46:20.734 : mx://ПЕГАС/SRV<<34 00 00 00 20 02 00 00 3A 01 00 00 00 00 00 00 67 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
09:46:20.765 : mx://ПЕГАС/SRV>>request=0000013a;result error=00000001
09:46:20.921 : mx://ПЕГАС/SRV(160)>>A0 00 00 00 20 02 00 C0 3A 01 00 00 00 00 00 00 67 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 01 08 FF 00 A0 0F 04 00 DC 05 04 00 F4 01 00 00 32 00 00 00 0A 1E 3C 5A 03 03 03 01 D2 FF E6 E8 ED 2D C8 F2 E0 F2 E2 EE F1 F2 EE 00 02 03 05 00 B8 0B 06 00 1E 00 84 03 2C 01 00 00 02 04 03 00 B8 0B 06 00 1E 00 84 03 2C 01 00 00 00 00 05 00 B8 0B 06 00 1E 00 84 03 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09:46:23.734 : mx://ПЕГАС/SRV(227)>>E3 00 00 00 FF 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 66 00 00 00 00 00 00 00 01 00 04 00 00 00 00 00 05 00 00 00 0E 00 00 00 20 00 4B 00 60 00 9B 00 44 3A 31 33 20 41 3A 32 36 2E 31 34 20 54 31 3A 32 33 2E 30 20 49 6E 76 3A 31 30 35 32 20 54 32 3A 31 2E 34 20 2D 20 23 31 32 00 CC C4 CA 20 C7 E0 EE E7 B8 F0 ED E0 FF 28 32 36 2E 31 34 29 00 D8 EB E5 E9 F4 20 CC C4 CA 5C CC C4 CA 20 B9 31 5C CC C4 CA 2D CC 31 EC 20 49 6E 76 3A 31 30 35 32 5C CB E8 ED E8 FF 20 32 42 20 28 C7 E0 EE E7 E5 F0 2D CA E0 EC E0 EB E0 29 00 D1 EE EF F0 EE F2 E8 E2 EB E5 ED E8 E5 20 E8 E7 EE EB FF F6 E8 E8 20 2D 20 CD EE F0 EC E0 20 28 52 3D 32 2E 36 31 20 C3 CE EC 29 00




Настройки сбрасываются как самого модуля, так и линий.
Статус 100% ждём и перед установкой настроек и после применения.
Содержимое окна консоли - выше.
Последний раз редактировалось dpopov 06 окт 2010, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Отредактировал, т.к. картинка огромная и неинформативная. С логами то же самое
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Повторяю вопрос: "Любые настройки сбрасываются или какие-то определённые?" Т.е., сопротивление изоляции или напряжение только, к примеру? Сбрасываются на дефолтные или предыдущие?
dpopov

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение dpopov »

Настройки сбрасываются любые - настройки самого модуля и настройки линий. Настройки сбрасываются те, которые меняются.
К сожалению я не знаю какие настройки в версии 2.1 являются дефолтными поэтому скорее всего к редыдущим (скорее всего дефолтным).
Пинчук Андрей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

dpopov писал(а):Настройки сбрасываются любые - настройки самого модуля и настройки линий. Настройки сбрасываются те, которые меняются.
К сожалению я не знаю какие настройки в версии 2.1 являются дефолтными поэтому скорее всего к редыдущим (скорее всего дефолтным).
А попробуйте нажать кнопку обновить после "сброса" настроек.
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Проблему локализовали. Решаем, на чьей стороне лучше исправить: на стороне МДК-М1, или АРМа. О решении сообщим. Спасибо.
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Обновил версию, доступна на ftp-сервере. Было решено сделать изменения на стороне МДК-М1.
v2.2 CRC: 0xC4B1 06.10.2010
- В светодиодной индикации учитывалось состояние ёмкости, хотя не должно
v2.2 CRC: 0x977F 05.10.2010
- В светодиодной индикации состояние сопротивления изоляции "Норма. Достоверность низкая" отображалось, как аварийное
* Данные из структуры временных настроек теперь копируются в текущие сразу после получения последнего пакета (иначе сервер PEGAS мог отобразить старые настройки до их изменения)
+ Введена контрольная сумма настроек для проверки АРМом и сервером их изменения
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Совет №1
При настройке детектора подключения линии (ДПЛ) и подключении медножильной пары к каналу рекомендуется настраивать ДПЛ с использованием ёмкости для линии AB, т.к. диф. измерения ёмкости, равно как и сопротивления изоляции, менее подвержены помехам. В этом легко убедиться, посмотрев на графики в технологическом модуле. Если в линии присутствует наведённое напряжение амплитудой от 5В и выше, синфазные измерения ёмкости (A-GND, B-GND) могут отличаться от реальных в два и более раза, в зависимости от характера помехи и её амплитуды.
Следует отметить, что по ёмкости между жилами можно косвенно определить длину однородного кабеля (без вставок другой марки), зная погонную ёмкость и наоборот. При настройке ДПЛ нужно учитывать этот факт. Ёмкость между жилой и землёй не нормируется и зависит от таких факторов, как на каком расстоянии от брони внутри кабеля проложена пара, повив, марка кабеля и пр.

В новой версии технологического модуля доступно отображение графиков всех линий сразу без выполнения дополнительных запросов. При смене типа графика (Напряжение, Сопротивление изоляции, Ёмкость) для обновления следует нажать кнопку "График". По умолчанию отображается та линия, что указана в левом фрейме, под датой. Отображение остальных линий осуществляется путём нажатия на самом графике требуемой линии в виде цветного креста/круга.
Ефимов Сергей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Грибань Михаил писал(а): Следует отметить, что по ёмкости между жилами можно косвенно определить длину однородного кабеля (без вставок другой марки), зная погонную ёмкость и наоборот. При настройке ДПЛ нужно учитывать этот факт.
Равнозначно утверждение: зная длину кабельной линии, марку кабеля, километровую норму емкости и учитывая временное старение изоляции, можно определить характер повреждения кабельной линии: если измеренное значение емкости меньше рассчитанной нормы - обрыв, если измеренное значение емкости больше рассчитанной нормы - замокание (изменение свойств диэлектрика) кабеля.
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Ефимов Сергей писал(а):Равнозначно утверждение...
в фразе и наоборот это и имелось ввиду
Prosvetov_SA

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Prosvetov_SA »

После прошивки версией 2.2 : 1. На одном модуле ошибка калибровки линии 1А и 1АВ (скрин). Что предпринять?
2. Проблема с отображением событий в АРМ Пегас с модулей с новой прошивкой (скрин1).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Prosvetov_SA писал(а):После прошивки версией 2.2 : 1. На одном модуле ошибка калибровки линии 1А и 1АВ (скрин). Что предпринять?
2. Проблема с отображением событий в АРМ Пегас с модулей с новой прошивкой (скрин1).
1. Виновата, скорее всего, не прошивка. Может, раньше не замечали? С какой версии обновлялись? Отключите тестируемые линии и проведите калибровку модуля согласно РЭ. Если калибровка не поможет, то модуль неисправен и подлежит ремонту на предприятии-изготовителе
2. Эта проблема не новой прошивки 2.2. Есть ошибка в шаблоне АРМов и сервера. Обнаружили ещё 06.10.2010, обновите соответствующее ПО АРМ и сервера. Также была ошибка при отображении аварий по напряжению.

Следует установить (от 07.10.2010):
1. Сервер PEGAS v2.1.12 + PegasServer_v2.1.12_TemplatePack_07.10.2010 (если сервер уже стоял указанной версии, то нужен только TemplatePack)
2. АРМ ЦСПД v2.59.33
3. PTServer v1.2.37 (версия будет готова к 17:00 07.10.2010)
Ответить