Перечень изменений в ПО МДК-М1м:
В данной теме обсуждаются только ошибки и недоработки ПО. Вопросы, описанные в РЭ, будут игнорироваться.v2.1 CRC: 0x42E9 30.09.2010
- Обновление значений напряжения блокировалось при выходе за порог, всегда сохранялось первое аварийное до возвращения в норму
- Независимо от кол-ва установленных измерительных тактов/циклов авария выдавалась сразу после второго
- Введена дополнительная переинициализация АЦП мегомметра, если он остановлен (иначе могла не измеряться температура АЦП)
- Введена проверка в ДПЛ, что Cмакс>Cмин, и коррекция при несоответствии
- Исправлен ряд мелких ошибок в светодиодной индикации и ДПЛ
- В режиме Омметра не происходил переход аварии шлейфа в состояние "Норма"
+ Добавлена возможность чтения СУСП-ом типа срабатывания шлейфа (разрыв/замыкание)
* Оптимизирована периодическая выдача изм.данных в сервер. Ранее - если периодический таймер истёк, а модуль находился в состоянии "Пауза между измерениями", то результаты отправлялись только по окончании следующего цикла. Теперь - сразу же
* Минимальный период выдачи измерительных данных изменён с 1 до 15 минут. Рекомендуется использовать значение по-умолчанию - 30 минут
+ Требуется обновление ПО версиями не ниже указанных и с датой сборки 30.09.2010:
1. Сервер PEGAS v2.1.12 + PegasServer_v2.1.12_TemplatePack_30.09.2010.exe
2. АРМ PEGAS v1.5.31
3. АРМ ЦСПД v2.59.33
4. PTServer v1.2.37
5. Модуль технологического сервера СУСП Пульсар v1.3.0
v2.0 CRC: 0x611B 10.09.2010
- В предыдущих версиях не сохранялась максимальная очередь загрузки ЦП при перезапуске модуля
+ Новая версия основана на функциях v1.23. Поддержка (доработка ПО) версий 1.xx прекращена
+ Полностью(!!!) и с нуля переработан код и логика работы измерителей, взаимодействие с АЦП, Flash-памятью. Повышена стабильность ПО, добавлена возможность гибкого введения новых функций. Изменены все структуры и таблицы (АРМ, сервер, ЕСМА)
+ В дереве устройств АРМа и в таблицах изменено название модуля на МДК-М1м для возможности отличать старую версию ПО от новой со стороны пользователя, сервера, СУСП и ЕСМА. Требуется перепривязка модулей в ЕСМА
+ В иерархическом дереве модуля введено разделение каналов на линии с возможностью подписи каждой линии (при использовании линий одного канала в разные направления/кабели)
+ Введена возможность настройки линий одного канала для работы в разных режимах: Откл/Мегомметр/Омметр
+ Переработана логика формирования аварий (по аналогии с МДК-М7)
+ Введена возможность выдачи измеренных данных в сервер по окончании цикла измерений (с использованием минимального интервала выдачи состояния)
+ Измерения на линиях стали строго последовательными: 1A-1B-1AB-2A-2B-2AB, пауза теперь выдерживается по окончании всего цикла измерений и задаётся в настройках самого модуля
+ Все линии независимы друг от друга. Применение настроек на одной линии не прерывает измерения на другой. Если настройки применялись на активной линии, то такт измерений будет проведён заново
+ Кнопка "Ручной запуск" в Основном мониторинге позволяет перейти к измерениям на той линии, в окне которой кнопка была нажата. Переход произойдёт по окончании измерений на текущей, либо будет прервана пауза между циклам
+ Изменение названия порогов по сопротивлению изоляции с "Верхний порог" на "Порог предупреждения" и с "Нижний порог" на "Критический порог" для их однозначного толкования
+ Кол-во циклов/тактов измерения для выдачи аварии по сопротивлению изоляции может независимо устанавливаться для порога предупреждения и критического порога
+ Повышена точность измерений в режимах "Омметр", "Вольтметр" и в нижнем диапазоне режима "Мегомметр". После обновления ПО с версий 1.xx на 2.xx рекомендуется провести калибровку модуля с закороченными клеммами на землю согласно РЭ v2.0. В противном случае - погрешность измерений в этих режимах не будет соотвествовать установленным в РЭ
+ Переделано и упрощено окно "Калибровка", введено дополнительное значение Rcmn для калибровки Мегомметра. При возникновении ошибки калибровки теперь имеется возможность зафиксировать, на какой линии возникла неисправность
+ В режиме "Мегомметр" введён измеритель ёмкости линии в диапазоне 20..8000нФ (погрешность 2,5%±3нФ). При ёмкости линии >920мкФ или её замыкании вместо значения ёмкости в мониторинге будет отображено "КЗ в линии". Значения ёмкости пишутся в БД сервера
+ Длительности разряда линии при измерении сопротивления изоляции и ёмкости устанавливаются независимо для возможности сокращения длительности такта и цикла измерения (ёмкость линии измеряется пять раз для большей помехоустойчивости)
+ В режиме "Мегомметр" введён Детектор подключения линии (см. РЭ v2.0) с возможностью гибкой настройки под конкретную линию на основании наведённого в линию напряжения, её ёмкости и сопротивления изоляции. Настройки для конкретной линии индивидуальны, и подбираются экспериментально
+ В режиме "Мегомметр" введена опциональная маркировка результатов измерения сопротивления изоляции. При ср.кв. напряжении в линии >22В измерения маркируются как "Низкая достоверность"
+ В режиме "Омметр" длительность измерения теперь задаётся тоже в секундах, как и в режиме "Мегомметр". Период выборки значений сопротивления ~1,625..2,312сек
+ В "Служебном мониторинге" значения токов (если измеритель в Норме) отображаются после медианной фильтрации с учётом смещения. Приводятся для отладки на предприятии-изготовителе
+ В "Служебном мониторинге" расширена Гистограмма сопротивления. Ранее был шаг в 25%, стал - 20%
+ Улучшен режим разряда линий перед любыми измерениями
+ Расширена светодиодная индикация
+ Окна мониторинга линий представлены в html-форме