Тестирование новой версии 2.xx

Прошивки для модулей МДК
Пинчук Андрей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

ssn писал(а):Протестировал прошивку 2.3 с версия АРМ/сервера у нас 2.2.7 все нормально. Протестировал прошивку 2.4 с версия АРМ/сервера у нас 2.2.7 в журнале АPM Pegas все нормально.
В диогностическом модуле МДК-М1 не работает функция экспорт графика, с чем это связано?
т.е. проблем с авариями нет?
по экспорту чуть позже ответим.
ssn

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение ssn »

Авариями проблем нет.
диогностическом модуле МДК-М1 не работает функция экспорт графика, с чем это связано?
Коновалов Алексей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Коновалов Алексей »

ssn писал(а):...не работает функция экспорт графика, с чем это связано?
У вас для интерпретатора PHP надо добавить модуль (расширение) для работы с граф. форматами. В файле php.ini должна быть такая запись

Код: Выделить всё

[PHP_GD2]
extension=php_gd2.dll
Сравните содержимое папки PHP с каталогом на ftp-сервере
AsL

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение AsL »

Сравните содержимое папки PHP с каталогом на ftp-сервере
содержимое совпадает
В файле php.ini должна быть такая запись
Код:
[PHP_GD2]
extension=php_gd2.dll
в каком месте этого файла должна быть эта запись?
Коновалов Алексей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Коновалов Алексей »

AsL писал(а):в каком месте этого файла должна быть эта запись?
В любом. Можно в конце. Давайте созвонимся.
Uyl_en_spiegel

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Uyl_en_spiegel »

Не стал создавать новую тему, задам вопрос здесь. Возможно увеличить длительность разряда линии перед измерением сопротивления изоляции например до 5 минут за место 2 максимальных (у нас почти все МДК-М1 настроены на это время). Было замечено, что после проверки целостности линии показания изоляции, емкости и мо 3-4 циклах наиболее точны, так как во время проведения проверки целостности контролируемой линии - линия получается разряжалась максимально?
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Uyl_en_spiegel писал(а):Было замечено, что после проверки целостности линии показания изоляции, емкости и мо 3-4 циклах наиболее точны, так как во время проведения проверки целостности контролируемой линии - линия получается разряжалась максимально?
Поподробнее распишите, что значит "и мо 3-4 циклах"? И что за "проверка целостности"? Сложно расшифровывать приведённое сообщение :(
Ефимов Сергей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

В версии ПО 2.5 в ЕСМА приходят отдельно аварийные сообщения от модулей МДК-М1 "Сопротивление изоляции - Выход за критический порог (порог предупреждения)" при низкой достоверности измерений, при не законченной аварии "Сопротивление изоляции - Выход за критический порог (порог предупреждения)". Замечено, что в версии ПО сервера PEGAS 2.2.8 нет разграничения в аварийном сообщении при низкой достоверности измерений и без. В ПО сервера 2.2.10 аварийные сообщения в ЕСМА выглядят следующим образом: "Сопротивление изоляции - Выход за критический порог (порог предупреждения) Достоверность низкая". Однако, в рекомендациях по тестированию ПО МДК-М1 версии 2.5 указано размывчато: Версия сервера PEGAS не ниже 2.2.6.
Мое мнение, в последнем случае, аварийное сообщение в ЕСМА описывается правильно, в остальных случаях, нет.
Грибань Михаил

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Со стороны ПО модуля обработка аварий не изменялась, т.е. надо разбираться с сервером
Пинчук Андрей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Ефимов Сергей писал(а):В версии ПО 2.5 в ЕСМА приходят отдельно аварийные сообщения от модулей МДК-М1 "Сопротивление изоляции - Выход за критический порог (порог предупреждения)" при низкой достоверности измерений, при не законченной аварии "Сопротивление изоляции - Выход за критический порог (порог предупреждения)". Замечено, что в версии ПО сервера PEGAS 2.2.8 нет разграничения в аварийном сообщении при низкой достоверности измерений и без. В ПО сервера 2.2.10 аварийные сообщения в ЕСМА выглядят следующим образом: "Сопротивление изоляции - Выход за критический порог (порог предупреждения) Достоверность низкая". Однако, в рекомендациях по тестированию ПО МДК-М1 версии 2.5 указано размывчато: Версия сервера PEGAS не ниже 2.2.6.
Мое мнение, в последнем случае, аварийное сообщение в ЕСМА описывается правильно, в остальных случаях, нет.

Сообщение "Сопротивление изоляции - Выход за критический порог (порог предупреждения) Достоверность низкая" появилось после 24.01.2012, поэтому эти изменения включены в сервер версии 2.2.8 Update 1.
Ефимов Сергей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Пинчук Андрей писал(а):
Ефимов Сергей писал(а):
Мое мнение, в последнем случае, аварийное сообщение в ЕСМА описывается правильно, в остальных случаях, нет.

Сообщение "Сопротивление изоляции - Выход за критический порог (порог предупреждения) Достоверность низкая" появилось после 24.01.2012, поэтому эти изменения включены в сервер версии 2.2.8 Update 1.
Версия 2.2.8 еще не используется на всей сети, к нам она попала, когда мы решали проблему выгрузки трактов. Так как же быть?
Пинчук Андрей

Re: Тестирование новой версии 2.xx

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Ефимов Сергей писал(а): Версия 2.2.8 еще не используется на всей сети, к нам она попала, когда мы решали проблему выгрузки трактов. Так как же быть?
А вот это странно, я только что читал письмо об окончании тестирования сервера 2.2.10, эта версия и будет рекомендована для использования.
Ответить