МДК-М5 v.1.3
МДК-М5 v.1.3
Процессор > v.1.3
Порт Ethernet
1) В настройках порта добавлена опция "Маска подсети". Для каждого отправляемого пакета IP адрес получателя сравнивается по маске с собственным IP адресом. При несовпадении считается, что получатель в другой сети и в пакет подставляется MAC адрес шлюза вместо MAC адреса получателя.
2) В настройках порта добавлена группа "Адрес шлюза" с опциями "IP адрес", "MAC адрес", "Автоопределение MAC". При отключенной функции автоопределения: MAC адрес шлюза жестко задан, IP адрес шлюза не используется. При включенной функции автоопределения: MAC адрес шлюза определяется автоматически с помощью ARP-запроса на IP адрес шлюза.
3) В настройках подключений №1-№7 добавлена опция "Автоопределение MAC". При отключенной функции автоопределения: MAC адрес и IP адрес удаленного устройства жестко заданы. При включенной функции автоопределения: МАС адрес удаленного устройства определяется автоматически с помощью ARP-запроса на его IP адрес.
4) Особенности реализации ARP-протокола. Поле MAC адреса в настройках является записью ARP-таблицы, значение 00-00-00-00-00-00 - признак отсутствия записи. При наличии записи ARP-запрос отправляется каждые 128 сек, при отсутствии - каждые 4 сек. Вся ARP-таблица обнуляется при применении настроек. Отдельная запись в ARP-таблице обнуляется в конце 11-минутного интервала при отсутствии ответа на ARP-запрос в течение этого интервала, т.е. время старения ~ 11-22 минут. Если удаленное устройство относится к другой сети, то ARP-запрос отправляется на IP адрес шлюза.
5) В настройках подключения №8 удалена опция "Тип удаленного устройства" (проверка на 00-18-45-ХХ-ХХ-ХХ).
6) В настройках подключения №8 разрешена установка поля "Порт UDP". Порт UDP теперь жестко задан пользователем, автоматически не определяется. Значение по умолчанию 18192.
7) Исправлена ошибка: при поиске устройств в локальной сети всегда возвращается UDP-порт подключения №1 или 8192.
Администратор
1) Добавлена передача в АРМ (вместе с именем пользователя и флагом регистрации) сетевого адреса подключенного администратора.
Шлейф МДК
1) Добавлены задержки: 700 мкс перед передачей пакета и 50 мкс после передачи пакета.
2) Увеличен размер буфера передачи с 3000 байт до 5000 байт.
3) Исправлена ошибка: нет проверки длины пакета, ошибка в проверке переполнения буфера передачи.
Основной модуль
1) Добавлена поддержка кнопки сброса настроек (для аппаратной ревизии модуля 3 и выше). Для сброса настроек необходимо нажать и удерживать кнопку в течение 15 сек. Также можно использовать перемычку ISP (как в модулях аппаратной ревизии меньше 3).
Требуется обновление АРМа до версии 2.59.24 от 12 мая 2010 или новее.
Нельзя делать обновление модуля используя небезопасное подключение, т.к. изменится номер порта для подключения.
Порт Ethernet
1) В настройках порта добавлена опция "Маска подсети". Для каждого отправляемого пакета IP адрес получателя сравнивается по маске с собственным IP адресом. При несовпадении считается, что получатель в другой сети и в пакет подставляется MAC адрес шлюза вместо MAC адреса получателя.
2) В настройках порта добавлена группа "Адрес шлюза" с опциями "IP адрес", "MAC адрес", "Автоопределение MAC". При отключенной функции автоопределения: MAC адрес шлюза жестко задан, IP адрес шлюза не используется. При включенной функции автоопределения: MAC адрес шлюза определяется автоматически с помощью ARP-запроса на IP адрес шлюза.
3) В настройках подключений №1-№7 добавлена опция "Автоопределение MAC". При отключенной функции автоопределения: MAC адрес и IP адрес удаленного устройства жестко заданы. При включенной функции автоопределения: МАС адрес удаленного устройства определяется автоматически с помощью ARP-запроса на его IP адрес.
4) Особенности реализации ARP-протокола. Поле MAC адреса в настройках является записью ARP-таблицы, значение 00-00-00-00-00-00 - признак отсутствия записи. При наличии записи ARP-запрос отправляется каждые 128 сек, при отсутствии - каждые 4 сек. Вся ARP-таблица обнуляется при применении настроек. Отдельная запись в ARP-таблице обнуляется в конце 11-минутного интервала при отсутствии ответа на ARP-запрос в течение этого интервала, т.е. время старения ~ 11-22 минут. Если удаленное устройство относится к другой сети, то ARP-запрос отправляется на IP адрес шлюза.
5) В настройках подключения №8 удалена опция "Тип удаленного устройства" (проверка на 00-18-45-ХХ-ХХ-ХХ).
6) В настройках подключения №8 разрешена установка поля "Порт UDP". Порт UDP теперь жестко задан пользователем, автоматически не определяется. Значение по умолчанию 18192.
7) Исправлена ошибка: при поиске устройств в локальной сети всегда возвращается UDP-порт подключения №1 или 8192.
Администратор
1) Добавлена передача в АРМ (вместе с именем пользователя и флагом регистрации) сетевого адреса подключенного администратора.
Шлейф МДК
1) Добавлены задержки: 700 мкс перед передачей пакета и 50 мкс после передачи пакета.
2) Увеличен размер буфера передачи с 3000 байт до 5000 байт.
3) Исправлена ошибка: нет проверки длины пакета, ошибка в проверке переполнения буфера передачи.
Основной модуль
1) Добавлена поддержка кнопки сброса настроек (для аппаратной ревизии модуля 3 и выше). Для сброса настроек необходимо нажать и удерживать кнопку в течение 15 сек. Также можно использовать перемычку ISP (как в модулях аппаратной ревизии меньше 3).
Требуется обновление АРМа до версии 2.59.24 от 12 мая 2010 или новее.
Нельзя делать обновление модуля используя небезопасное подключение, т.к. изменится номер порта для подключения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: МДК-М5
PTServer v1.2.29 ругается на отсутствие файла n_mdkm5_h1_2.xml
Как я понял можно добавить из АРМ ЦСПД.
P.S. Хотя вопрос больше относится к PT Server, чем к МДК-М5, но напрямую относится к обновлению прошивки
Как я понял можно добавить из АРМ ЦСПД.
P.S. Хотя вопрос больше относится к PT Server, чем к МДК-М5, но напрямую относится к обновлению прошивки
Re: МДК-М5
Момент не освещённый выше:
Будьте бдительны при обновлении.
1. МДК-М5 теперь знает про маску подсети и после обновления она равна 0.0.0.0
2. после обновления адрес шлюза равен 0.0.0.0
Видимо благодаря этим пунктам, при удалённом обновлении можно потерять телеконтроль блока МДК-М5, что у меня и произошло. Правда благодаря тому, что производился первичный монтаж, непосредственно около модуля находился ноутбук. Телеконтроль был возвращён с помощью локального подклюения добавлением разрешённого подключения с IP моего компьютера и MAC-адресом порта шлюза.
Будьте бдительны при обновлении.
1. МДК-М5 теперь знает про маску подсети и после обновления она равна 0.0.0.0
2. после обновления адрес шлюза равен 0.0.0.0
Видимо благодаря этим пунктам, при удалённом обновлении можно потерять телеконтроль блока МДК-М5, что у меня и произошло. Правда благодаря тому, что производился первичный монтаж, непосредственно около модуля находился ноутбук. Телеконтроль был возвращён с помощью локального подклюения добавлением разрешённого подключения с IP моего компьютера и MAC-адресом порта шлюза.
Re: МДК-М5
По словам разработчиков такого не должно быть. Укажите подробнее схему подключения к М5, со всеми шлюзами.fisher писал(а):... при удалённом обновлении можно потерять телеконтроль блока МДК-М5...
Re: МДК-М5 v.1.3
Самое, что ни на есть простое:
Сеть построенная на Cisco C2811 с модулями NM 16ESW(коммутатор). МДК включен в один из портов модуля
Сеть построенная на Cisco C2811 с модулями NM 16ESW(коммутатор). МДК включен в один из портов модуля
Re: МДК-М5 v.1.3
Андрей, МДК-М5 действительно пропадают. Причем в момент прошивки. После этого, к нему кроме как локально не подключиться.
Если стоит сервер Пегас, то на всех МДК только одно разрешенное подключение: с адресом сервера. Видимо, все-таки в настройках подключений опция "Автоопределение MAC" выставляется в момент прошивки...
Если стоит сервер Пегас, то на всех МДК только одно разрешенное подключение: с адресом сервера. Видимо, все-таки в настройках подключений опция "Автоопределение MAC" выставляется в момент прошивки...
Re: МДК-М5 v.1.3
Про файл n_mdkm5_h1_2.xml так ответа и не получил
Re: МДК-М5
Да, шаблон можно взять из АРМ ЦСПД, или просто обновить PTServer до версии 1.2.30.fisher писал(а):PTServer v1.2.29 ругается на отсутствие файла n_mdkm5_h1_2.xml
Как я понял можно добавить из АРМ ЦСПД.
P.S. Хотя вопрос больше относится к PT Server, чем к МДК-М5, но напрямую относится к обновлению прошивки
А с чем связано, что вы еще не перешли на сервер PEGAS?
Re: МДК-М5 v.1.3
После прошивки "Автоопределение MAC" не выставляется.Лапшов Антон писал(а):Андрей, МДК-М5 действительно пропадают. Причем в момент прошивки. После этого, к нему кроме как локально не подключиться.
Если стоит сервер Пегас, то на всех МДК только одно разрешенное подключение: с адресом сервера. Видимо, все-таки в настройках подключений опция "Автоопределение MAC" выставляется в момент прошивки...
Пропадание возможно, если подключение к модулю осуществлялось "небезопасно". После прошивки
Можно попробовать подключится к модулю по UDP порт 18192.в настройках подключения №8 разрешена установка поля "Порт UDP". Порт UDP теперь жестко задан пользователем, автоматически не определяется. Значение по умолчанию 18192.
Re: МДК-М5
Который появился только чтоПинчук Андрей писал(а):... или просто обновить PTServer до версии 1.2.30.
Это отдельный вопрос, не связанный с прошивками.Пинчук Андрей писал(а):А с чем связано, что вы еще не перешли на сервер PEGAS?
Во-первых указания на его установку не было, по крайней мере я не видел.
Во-вторых, на сколько мне известно, "крылоконь" применяется только для МДК-М5 (в РЭ не вникал по ненадобностью, кстати, там и не написано с чем он работает - только общие слова), а для его установки необходим отдельный сервер, потому как СМК-30 никто не отменял да и в наличии и в железе его нет.
В-третьих при переходе на новый софт необходимо обучать людей. У нас нет ни одного человека, который его хотя бы видел (ваше видео не в счёт)
В-четвёртых: ни в одном описании не описаны возможные проблемы, которые могут возникнуть при мигрировании на этот продукт...
Продолжать?
Re: МДК-М5
Тогда так, сервер выложен только что, т.к. предполагалось что все М5 работают с сервером PEGAS. Официальное письмо было от сервистелеком несколько месяцев назад.fisher писал(а):Который появился только чтоПинчук Андрей писал(а):... или просто обновить PTServer до версии 1.2.30.
Это отдельный вопрос, не связанный с прошивками.Пинчук Андрей писал(а):А с чем связано, что вы еще не перешли на сервер PEGAS?
Во-первых указания на его установку не было, по крайней мере я не видел.
Во-вторых, на сколько мне известно, "крылоконь" применяется только для МДК-М5 (в РЭ не вникал по ненадобностью, кстати, там и не написано с чем он работает - только общие слова), а для его установки необходим отдельный сервер, потому как СМК-30 никто не отменял да и в наличии и в железе его нет.
В-третьих при переходе на новый софт необходимо обучать людей. У нас нет ни одного человека, который его хотя бы видел (ваше видео не в счёт)
В-четвёртых: ни в одном описании не описаны возможные проблемы, которые могут возникнуть при мигрировании на этот продукт...
Продолжать?
ПО PEGAS и PTServer могут работать на одной машине. Руководство по установке PEGAS сервера лежит на FTP.
Вот список дорог уже перешедшие на PEGAS:
Октябрьская
Куйбышевская
Северная
Красноярская
Иркутск
Забайкальская
Западно-Сибирская
Горьковская
Вопрос с обучением ни у кого не возник, кроме того установку сервера мы производим сами, или под нашим чутким руководством. И помогаем, чем можем, в вопросах эксплуатации.
Re: МДК-М5 v.1.3
По поводу сервера к вам никаких претензий нет, к тому же разговор не о нём, а об обновлении прошивки.
То что в результате обновления появляются проблемы с телеконтролем этих модулей - это ФАКТ.
Причём этот факт чаще имеет место быть, чем нет.
То что в результате обновления появляются проблемы с телеконтролем этих модулей - это ФАКТ.
Причём этот факт чаще имеет место быть, чем нет.
Re: МДК-М5 v.1.3
Вы не обращали внимание, какие настройки полетели после прошивки?fisher писал(а):По поводу сервера к вам никаких претензий нет, к тому же разговор не о нём, а об обновлении прошивки.
То что в результате обновления появляются проблемы с телеконтролем этих модулей - это ФАКТ.
Причём этот факт чаще имеет место быть, чем нет.
Re: МДК-М5 v.1.3
Модуль был в стадии монтажа и подключался к нему "небезопасно" и был настроен только IP-адрес Ethernet-порта. Именно потому что модуль монтировался и было принято решение об обновлении.
О том, что именно "небезопасное" подключение стало критическим - уже огласили.
Обновление на остальных модулях я пока не планирую, потому как они в работе и, опять же, нет указания.
Прецендент есть, и считаю, что его нужно описать в шапке, что удалённо нельзя обновлять через небезопасное подключение.
P.S. Кстати, обновление велось без участия PT Server-а
О том, что именно "небезопасное" подключение стало критическим - уже огласили.
Обновление на остальных модулях я пока не планирую, потому как они в работе и, опять же, нет указания.
Прецендент есть, и считаю, что его нужно описать в шапке, что удалённо нельзя обновлять через небезопасное подключение.
P.S. Кстати, обновление велось без участия PT Server-а
Re: МДК-М5 v.1.3
Видимо дело в том что вы подключались через небезопасное подключение.fisher писал(а):Модуль был в стадии монтажа и подключался к нему "небезопасно" и был настроен только IP-адрес Ethernet-порта. Именно потому что модуль монтировался и было принято решение об обновлении.
О том, что именно "небезопасное" подключение стало критическим - уже огласили.
Обновление на остальных модулях я пока не планирую, потому как они в работе и, опять же, нет указания.
Прецендент есть, и считаю, что его нужно описать в шапке, что удалённо нельзя обновлять через небезопасное подключение.
P.S. Кстати, обновление велось без участия PT Server-а
Теперь для использования небезопасного подключения надо подключаться к порту 18192 (по умолчанию). Были серьезные причины сделать номер порта настраиваемым, а не автоматическим.
Re: МДК-М5 v.1.3
После обновления ПО Пегас до версии 2.1.6, МДК-М5 без проблем обновляются дистанционно. Правда, после прошивки локально к ним я так и не смог подключиться... Когда выбираешь в АРМ ЦСПД порт 18192, он автоматически его преворачивает в порт вида 1822888 и обмена с МДК нет. Дистанционно все отлично.
з.ы единственное может быть АРМ ЦСПД на ноутбуке надо обновить. Это я не поглядел...
з.ы единственное может быть АРМ ЦСПД на ноутбуке надо обновить. Это я не поглядел...
Re: МДК-М5 v.1.3
После прошивки на нескольких модулях образовалась вот такая вот "красота"...Модули в АРМе "Пегас" есть, но сделать с ними ничего нельзя. При повторной попытке прошить пишет "Истек таймаут".
Подключаемся по "Безопасному подключению" - все отлично. Пишет версию, IP-адреса и т.д.
Подключаемся по "Безопасному подключению" - все отлично. Пишет версию, IP-адреса и т.д.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: МДК-М5 v.1.3
Вы сервер сегодня обновляли?Лапшов Антон писал(а):После прошивки на нескольких модулях образовалась вот такая вот "красота"...Модули в АРМе "Пегас" есть, но сделать с ними ничего нельзя. При повторной попытке прошить пишет "Истек таймаут".
Подключаемся по "Безопасному подключению" - все отлично. Пишет версию, IP-адреса и т.д.
Re: МДК-М5 v.1.3
Обновили только до 2.1.6.
Re: МДК-М5 v.1.3
Обновите до 2.1.8. Ну мы типа извиняемся .Лапшов Антон писал(а):Обновили только до 2.1.6.