Ошибка чередования фаз на втором канале
Ошибка чередования фаз на втором канале
Ошибка чередования фаз на втором канале. После переключений на 1 канал - ошибки нет.
Данная ситуация замечена на двух станциях
Данная ситуация замечена на двух станциях
Re: Ошибка чередования фаз на втором канале
А фазы на обоих каналах одинаково подключали? Попробуйте запараллелить каналы:
1N - 2N
1A - 2A
1B - 2B
1C - 2C
Если один канал выдаст ошибку, а второй нет, то будем разбираться в программе. Вы - первый, у кого чередование фаз отличается между каналами. И неплохо было бы получить скриншоты мониторинга обоих каналов: Основной мониторинг/Основные и Основной мониторинг/Дополнительные
1N - 2N
1A - 2A
1B - 2B
1C - 2C
Если один канал выдаст ошибку, а второй нет, то будем разбираться в программе. Вы - первый, у кого чередование фаз отличается между каналами. И неплохо было бы получить скриншоты мониторинга обоих каналов: Основной мониторинг/Основные и Основной мониторинг/Дополнительные
Re: Ошибка чередования фаз на втором канале
Тож есть такая бяка. Крутили фазы несколько раз. Подключен через СМЦС-4.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Ошибка чередования фаз на втором канале
Спасибо за скриншоты. Если судить по ним, то у вас проблема на первом канале, т.е. может проявляться на любом? А объединять каналы, как я указал, не пробовали? Судя по напряжению прямой последовательности и фазным углам фазы подключены правильно. Передам вопрос программисту сигнального процессора, будем разбираться и исправим в ближайшей версии ПО. Спасибо, что заметили. Если у кого обнаружится подобная проблема, то, пожалуйста, прикрепляйте тоже скриншоты обоих мониторингов.
Re: Ошибка чередования фаз на втором канале
Ни-че-во не понимаю! Щас всё в норме. Если не ошибаюсь, фиксации нарушения чередования фаз нет?
Re: Ошибка чередования фаз на втором канале
Проблему локализовали. Есть неточность в работе алгоритма определения чередования фаз в сигнальном процессоре. При определённых условиях при правильном определении чередования выдавалась ошибка. Баг исправим в следующей версии. В данный момент можно перепроверять по двум факторам:
1. Напряжение прямой последовательности должно быть порядка межфазного напряжения
2. Фазные/межфазные углы должны быть больше нуля и примерно равны 120 градусам
P.S. Аварии по чередованию фаз не выдаются, это опция лишь для определения правильности подключения линий модуля
1. Напряжение прямой последовательности должно быть порядка межфазного напряжения
2. Фазные/межфазные углы должны быть больше нуля и примерно равны 120 градусам
P.S. Аварии по чередованию фаз не выдаются, это опция лишь для определения правильности подключения линий модуля
Re: Ошибка чередования фаз на втором канале
Можно добавить что напряжение несимметрии прямой и обратной последовательности не должно быть равным фазному или межфазному.
Re: Ошибка чередования фаз на втором канале
Скорее - нулевой и обратной. Напряжение прямой последовательности, как я указал выше, на нормальной сети примерно равно межфазномуvdovin писал(а):Можно добавить что напряжение несимметрии прямой и обратной последовательности не должно быть равным фазному или межфазному.