Ошибка чередования фаз на втором канале

Вопросы эксплуатации МДК-М7
Борис

Ошибка чередования фаз на втором канале

Непрочитанное сообщение Борис »

Ошибка чередования фаз на втором канале. После переключений на 1 канал - ошибки нет.
Данная ситуация замечена на двух станциях
Грибань Михаил

Re: Ошибка чередования фаз на втором канале

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

А фазы на обоих каналах одинаково подключали? Попробуйте запараллелить каналы:
1N - 2N
1A - 2A
1B - 2B
1C - 2C

Если один канал выдаст ошибку, а второй нет, то будем разбираться в программе. Вы - первый, у кого чередование фаз отличается между каналами. И неплохо было бы получить скриншоты мониторинга обоих каналов: Основной мониторинг/Основные и Основной мониторинг/Дополнительные
vdovin

Re: Ошибка чередования фаз на втором канале

Непрочитанное сообщение vdovin »

Тож есть такая бяка. Крутили фазы несколько раз. Подключен через СМЦС-4.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Грибань Михаил

Re: Ошибка чередования фаз на втором канале

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Спасибо за скриншоты. Если судить по ним, то у вас проблема на первом канале, т.е. может проявляться на любом? А объединять каналы, как я указал, не пробовали? Судя по напряжению прямой последовательности и фазным углам фазы подключены правильно. Передам вопрос программисту сигнального процессора, будем разбираться и исправим в ближайшей версии ПО. Спасибо, что заметили. Если у кого обнаружится подобная проблема, то, пожалуйста, прикрепляйте тоже скриншоты обоих мониторингов.
vdovin

Re: Ошибка чередования фаз на втором канале

Непрочитанное сообщение vdovin »

Ни-че-во не понимаю! Щас всё в норме. Если не ошибаюсь, фиксации нарушения чередования фаз нет?
Грибань Михаил

Re: Ошибка чередования фаз на втором канале

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Проблему локализовали. Есть неточность в работе алгоритма определения чередования фаз в сигнальном процессоре. При определённых условиях при правильном определении чередования выдавалась ошибка. Баг исправим в следующей версии. В данный момент можно перепроверять по двум факторам:
1. Напряжение прямой последовательности должно быть порядка межфазного напряжения
2. Фазные/межфазные углы должны быть больше нуля и примерно равны 120 градусам

P.S. Аварии по чередованию фаз не выдаются, это опция лишь для определения правильности подключения линий модуля
vdovin

Re: Ошибка чередования фаз на втором канале

Непрочитанное сообщение vdovin »

Можно добавить что напряжение несимметрии прямой и обратной последовательности не должно быть равным фазному или межфазному.
Грибань Михаил

Re: Ошибка чередования фаз на втором канале

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

vdovin писал(а):Можно добавить что напряжение несимметрии прямой и обратной последовательности не должно быть равным фазному или межфазному.
Скорее - нулевой и обратной. Напряжение прямой последовательности, как я указал выше, на нормальной сети примерно равно межфазному
Ответить