Пожелания к новой прошивке МДК-М7
Пожелания к новой прошивке МДК-М7
Здесь рекомендую описывать пожелания для новой версии ПО МДК-М7. В данный момент завершается цикл основных работ по ПО модуля и перехожу к другим продуктам. В пределах пары недель в версии 2.3 могу учесть те или иные рекомендации, заслуживающие внимания.
Сейчас реализовано:
1. Отлажен модуль обработки аварий
2. Добавлено описание каналов (как в МДК-М1 и МДК-М3)
Сейчас реализовано:
1. Отлажен модуль обработки аварий
2. Добавлено описание каналов (как в МДК-М1 и МДК-М3)
Re: Пожелания к новой прошивке МДК-М7
Можно ли в "настройках регистратора событий" порогами по умолчанию установить предельно допустимые значения?
Re: Пожелания к новой прошивке МДК-М7
Можно, если в этом будет заинтересовано несколько (хотя бы с десяток) пользователей. Может, они думают по-другому? Процесс перебивки не одной сотни коэффициентов на новые достаточно нудный и трудоёмкий, не хотелось бы его делать впустую.
Re: Пожелания к новой прошивке МДК-М7
Как позвать народ на голосование?
Re: Пожелания к новой прошивке МДК-М7
При создании новой темы, внизу есть раздел "опрос".vdovin писал(а):Как позвать народ на голосование?
Re: Пожелания к новой прошивке МДК-М7
В новой версии АРМов будет обновлён файл Регистратора событий. Появится пять дефолтных настроек:
1. Отключить все регистраторы (выключает все детекторы, не меняет пороги)
2. Включить все регистраторы (включает все детекторы, не меняет пороги)
3. Нормально-допустимые пороги(устанавливает соовтетствующие пороги, не изменяя включение детекторов)
4. Предельно-допустимые пороги(устанавливает соовтетствующие пороги, не изменяя включение детекторов)
5. Минимальные настройки(включает минимум необходимых детекторов (все, кроме фликера и гармоник) и устанавливает предельно-допустимые пороги)
Указанные шаблоны настроек можно использовать по условию ИЛИ. Например, сначала включить все регистраторы и, не применяя настроек, установить нормально-допустимые пороги. После этого нажать Применить
1. Отключить все регистраторы (выключает все детекторы, не меняет пороги)
2. Включить все регистраторы (включает все детекторы, не меняет пороги)
3. Нормально-допустимые пороги(устанавливает соовтетствующие пороги, не изменяя включение детекторов)
4. Предельно-допустимые пороги(устанавливает соовтетствующие пороги, не изменяя включение детекторов)
5. Минимальные настройки(включает минимум необходимых детекторов (все, кроме фликера и гармоник) и устанавливает предельно-допустимые пороги)
Указанные шаблоны настроек можно использовать по условию ИЛИ. Например, сначала включить все регистраторы и, не применяя настроек, установить нормально-допустимые пороги. После этого нажать Применить
Re: Пожелания к новой прошивке МДК-М7
Вот это подойдет!
Re: Пожелания к новой прошивке МДК-М7
Обновил РЭ на FTP до v2.2, где описал эту фичу