Интервал усреднения напряжений 3сек и 1 мин - хотелось бы знать за что отвечает данный параметр? Объясните пожалуйста.
Грибань Михаил

Re: Интервал усреднения напряжений

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

РЭ v2.3 стр.51:
• Интервал усреднения напряжений позволяет задавать временной интервал усреднения напряжений измеренных на заданном интервале для срабатывания регистратора. Минимальное значение интервала – 3 секунды, максимальное – 1 минута. Следует учесть, что, в зависимости от установленного интервала, в Основном мониторинге будет показано именно это усреднённое значение. Чем выше интервал усреднения, тем позже будет реакция на пропадание напряжения в сети и тем позже будет выдана авария в АРМ. В соответствии с ГОСТ это значение должно быть равно 1 минуте, но для удобства пользователя введён меньший интервал усреднения. Независимо от этой опции работают Детекторы провалов и перенапряжений и позволяют своевременно отражать моменты отключения сети и различные помехи в ней;