замена предохранителей на измерительных линиях.
замена предохранителей на измерительных линиях.
Что можете посоветовать? Летят предохранители 62 мА на измерительных линиях. Подключение модулей выполняли согласно проекта и Руководства по эксплуатации МДК-М7. Где брать запасные?
Re: замена предохранителей на измерительных линиях.
1. Лететь они не должны, если подключено согласно РЭ. Обсуждалось в соседней ветке. Перед модулем МДК-М7 должны стоять ограничители напряжения (как минимум варисторы) на ~900В.Ефимов Сергей писал(а):Что можете посоветовать? Летят предохранители 62 мА на измерительных линиях. Подключение модулей выполняли согласно проекта и Руководства по эксплуатации МДК-М7. Где брать запасные?
2. Если требуется замена, формируйте заказ в производственный отдел. При поставке прочего оборудования вышлем.
Re: замена предохранителей на измерительных линиях.
1. Варисторы не стоят. Проектом не предусмотрено.
2. Цену на предохранители подскажете?
2. Цену на предохранители подскажете?
Re: замена предохранителей на измерительных линиях.
Это в отдел поставок Селифанова Татьяна Ивановна. Номер заканчивается на -117Ефимов Сергей писал(а):2. Цену на предохранители подскажете?