замена предохранителей на измерительных линиях.

Вопросы эксплуатации МДК-М7
Ефимов Сергей

замена предохранителей на измерительных линиях.

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Что можете посоветовать? Летят предохранители 62 мА на измерительных линиях. Подключение модулей выполняли согласно проекта и Руководства по эксплуатации МДК-М7. Где брать запасные?
Грибань Михаил

Re: замена предохранителей на измерительных линиях.

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Ефимов Сергей писал(а):Что можете посоветовать? Летят предохранители 62 мА на измерительных линиях. Подключение модулей выполняли согласно проекта и Руководства по эксплуатации МДК-М7. Где брать запасные?
1. Лететь они не должны, если подключено согласно РЭ. Обсуждалось в соседней ветке. Перед модулем МДК-М7 должны стоять ограничители напряжения (как минимум варисторы) на ~900В.
2. Если требуется замена, формируйте заказ в производственный отдел. При поставке прочего оборудования вышлем.
Ефимов Сергей

Re: замена предохранителей на измерительных линиях.

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

1. Варисторы не стоят. Проектом не предусмотрено.
2. Цену на предохранители подскажете? :)
Грибань Михаил

Re: замена предохранителей на измерительных линиях.

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Ефимов Сергей писал(а):2. Цену на предохранители подскажете? :)
Это в отдел поставок :) Селифанова Татьяна Ивановна. Номер заканчивается на -117
Ответить