Неверные измерения напряжения.

Вопросы эксплуатации МДК-М7
Соловей

Неверные измерения напряжения.

Непрочитанное сообщение Соловей »

В основном мониторинге МДК-М7 для 3-х фазной схемы для каждой из фаз видим измерения напряжения 746 В.
ПО МДК-М7 версии 2.3.
Реально механик измеряет напряжение в точках подключения фидеров к кналам МДК-М7, получает около 230 В. В чем может быть причина?
Грибань Михаил

Re: Неверные измерения напряжения.

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Если включение правильно, то может быть повреждение измерительных трактов модуля из-за воздействия напряжений, превышающих 900В на входах. Никакие ограничители напряжения (разрядники, варисторы) или защитные модули, наверное, на ставились? Если заменить модуль, то напряжение будет показано правильно?
Соловей

Re: Неверные измерения напряжения.

Непрочитанное сообщение Соловей »

Никаких ограничителей напряжения там не стоит. А не могут какие-то настройки повлиять или калибровка?
Грибань Михаил

Re: Неверные измерения напряжения.

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Соловей писал(а):Никаких ограничителей напряжения там не стоит. А не могут какие-то настройки повлиять или калибровка?
Никоим образом. Только аппаратно.