Вопросы эксплуатации МДК-М7
Иванов Николай

Авария "Доступность" по МДК-М7

Непрочитанное сообщение Иванов Николай »

Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы. На сети ОЖД имеется только одна станция, где периодически появляется авария М7 "Доступность". Причем авария появляется два раза подряд продолжительностью 3-4 секунды (1-3 раза в день).
Хронология отказа следующая:
1. Стали появляться аварии "доступность" по МДК-М5. Мы заменили МДК-М5 - не помогло, еще раз заменили МДК-М5 - помогло, но только авария переместилась на МДК-М7.
2. Меняли МДК-М7 - не помогло, препрошили МДК-М7 - тоже не помогло.
3 Поменяли МДК-М7 с соседней станцией - также ничего не помогло
4. Физически отключили каналы на МДК-М7 - авария осталась

Причем мы заметили, что имют место сбросы по питанию по счетчику, хотя проблем с электроснабжением не наблюдается.
Грибань Михаил

Re: Авария "Доступность" по МДК-М7

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Информации мало. Счётчик у какого модуля изменился? Что можно почерпнуть из системного журнала МДК-М7 через СУСП? Может, всё-таки неправильно подвели питание к DIN-рейке, где установлен М7? Он у вас в телекоммуникационном шкафу или вынесен к автоматам в щитовую?
Грибань Михаил

Re: Авария "Доступность" по МДК-М7

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Через Технологический модуль СУСП Пульсар зайдите в Системный журнал (на картинке передней панели модуля находится), выберите период за неделю-две, нажмите Таблица и потом сохраните результат в Excel и вышлите мне файл. Скорее всего у вас проблема в первичном источнике питания DIN-рейки с модулями. Присутствуют кратковременные (20-100мс) провалы питающего напряжения ниже уровня 36..38В
fisher

Re: Авария "Доступность" по МДК-М7

Непрочитанное сообщение fisher »

Иванов Николай писал(а):1. ... Мы заменили ... - не помогло, еще раз заменили ... - помогло
2. Меняли ... - не помогло
3 Поменяли...
Знаю, что может показаться не серьёзным, но предлагаю "менятеля" заменить и сделать ревизию монтажа.
Если замену производил один и тот же человек, то могло проявиться банальное "замыливание" глаз
Грибань Михаил

Re: Авария "Доступность" по МДК-М7

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Иванов Николай
Из того, что у вас видно по логам - продолжаю подозревать следующее:
1. Плохой обжим кабеля питания, что к шине питания шкафа от DIN-рейки подходит
2. Плохой обжим питающего разъёма, который подключен к DIN-рейке
3. Кабель, что идёт к питющему разъёму МДК коротит куда-нибудь периодически
4. Резистор-терминатор или резистор, который соединяет землю RS-485 и заземление рейки неизолирован и периодически коротит куда-нибудь
5. Всё же присутствуют провалы или выбросы по питанию, которые перезагружают источник питания МДК-М7 (а ранее и М5). Есть ли возможность на период выяснения причины проблемы запитать от другого источника (лабораторный линейник, МДК-М8 или аналогичное, но предсказуемое оборудование)
6. Какой-нибудь потребитель подключен параллельно шине питания DIN-рейки и периодически просаживает эту линию
7. Неправильно или ненадёжно выполнено заземление источника питания или DIN-рейки
Попов Сергей

Re: Авария "Доступность" по МДК-М7

Непрочитанное сообщение Попов Сергей »

Здравствуйте. На Самарской дирекции связи имеется схожая проблемма. Модуль МДК-М7 (версия ПО 2.3) периодически кратковременно отваливается (доступность - авария)преблизительно до 10 раз за сутки, так же после перепрошивки модуля МДК-М5 на версию ПО 1.5 стала появлять авария уровня ошибок, но модуль МДК-М3 подключенный к тому же М5 не отваливается работает стабильно. М7 вынесен к автоматам в щитовую. Прошу подсказать в чем может быть проблемма. Системный журнал приложен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Грибань Михаил

Re: Авария "Доступность" по МДК-М7

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Попов Сергей писал(а):Здравствуйте. На Самарской дирекции связи имеется схожая проблемма. Модуль МДК-М7 (версия ПО 2.3) периодически кратковременно отваливается (доступность - авария)преблизительно до 10 раз за сутки, так же после перепрошивки модуля МДК-М5 на версию ПО 1.5 стала появлять авария уровня ошибок, но модуль МДК-М3 подключенный к тому же М5 не отваливается работает стабильно. М7 вынесен к автоматам в щитовую. Прошу подсказать в чем может быть проблемма. Системный журнал приложен.
Что за "авария уровня ошибок"? У кого? Какого рода отвалы -М7-ого? Авария по интерфейсу RS-485 или DSP зависает? В общем, если хотите получить исчерпывающий ответ, нужно задать исчерпывающий вопрос. Если проблема на интерфейсе, то все рекомендации и предположения описаны мной ранее в предыдущем ответе, ничего нового не придумано. Было бы неплохо увидеть схему электрическую подключения интерфейса всего комплекса. На стороне МДК-М7 земля RS-485 и заземление объединено? Если так, то разорвите.
Судя по журналу - у вас на М7-ом "Сброс по питанию". Сами догадаетесь в проблеме?