Вопрос по мониторингу МДК-М7

Вопросы эксплуатации МДК-М7
Демидов Роман

Вопрос по мониторингу МДК-М7

Непрочитанное сообщение Демидов Роман »

Что означает аварийное сообщение "Фаза А: кратковременная доза фликера - выход за верхний порог". Было по одной станции 2 раза, самоустранилось. Страшно ли это?
Грибань Михаил

Re: Вопрос по мониторингу МДК-М7

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

На FTP-сервере ЕСМА в разделе /document/Пульсар/МДК/info/ лежат два документа: GOST_13109-97 (OCR).pdf и GOST_P_51317.3.3-99 !!! (OCR). В них всё подробнейшим образом про дрожание напряжения (фликер) написано. Если вопрос: "страшно ли это?", то отвечаю - "в большинстве случаев не страшно" :)
Ответить