Потеря связи между М5-Т и датчиками температуры

Вопросы эксплуатации МДК-М5
serembaus

Потеря связи между М5-Т и датчиками температуры

Непрочитанное сообщение serembaus »

Добрый день! После установки МДК М5-Т и подключения к ним температурных датчиков на двух станциях возникла проблема с выводом аварийных сообщений с датчиков: очень много ошибок CRC, обмена и потерь связи. Все три счеткика показывают максимальное значение 255 после нескольких часов работы. Задержка срабатывания установлена 60 секунд, за это время связь с датчиком может потеряться несколько раз, соответственно аварийное сообщение не отобразится; при небольшой задержке срабатывания приходят ложные аварийные сообщения (температура на секунды может изменится с +20 на +85 градусов). Далее приложены скрины счетчиков ошибок через 20 минут после их обнуления. Температура с датчиков соответствует температуре на термометре(кратковременные скачки не в счет). Монтаж проверяли, длина монтажного провода между М5-Т и датчиками около 10м, уложен отдельно от кабелей питания, по стене в кабельканале. В чем может быть причина?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Грибань Михаил

Re: Потеря связи между М5-Т и датчиками температуры

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Для начала попробуйте отсоединить оба датчика от провода кабель-канала и подключить непосредственно к модулю МДК-М5Т. Проследите за состоянием обмена данными. Ошибок нет - виноват монтаж или электромагнитная обстановка. Если ошибки всё-равно будут, то отсоединить один из датчиков и выяснить, в каком из них проблема. Если проблема с обоими, то вероятнее всего - неисправность в модуле МДК-М5Т.
Ответить