идентификатор события по температуре от МДК-М5Т
идентификатор события по температуре от МДК-М5Т
Здравствуйте. Сегодня начали подключение МДК-М5Т в новосибирской дирекции связи и возникли сложности с идентификацией событий от датчиков температуры, подключенным к МДК-М5Т. Какие данные являются идентификатором для событий от этих датчиков? У нас события в ЕСМА от этих датчиков стали привязываться к модулям МДК-М5Т, а хотелось бы чтоб они привязывались к самим датчикам.
Re: идентификатор события по температуре от МДК-М5Т
кстати забыл уточнить, что речь идет о шлейфе датчиков, работающих по принципу "кондиционер" (контролируется разница температур).
Re: идентификатор события по температуре от МДК-М5Т
Я правильно понял, что Вам нужен полный идентификатор датчика (кондиционера)?VasilevGN писал(а):Здравствуйте. Сегодня начали подключение МДК-М5Т в новосибирской дирекции связи и возникли сложности с идентификацией событий от датчиков температуры, подключенным к МДК-М5Т. Какие данные являются идентификатором для событий от этих датчиков? У нас события в ЕСМА от этих датчиков стали привязываться к модулям МДК-М5Т, а хотелось бы чтоб они привязывались к самим датчикам.
Re: идентификатор события по температуре от МДК-М5Т
Во вложении все ваши датчики с их идентификаторами.VasilevGN писал(а):кстати забыл уточнить, что речь идет о шлейфе датчиков, работающих по принципу "кондиционер" (контролируется разница температур).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: идентификатор события по температуре от МДК-М5Т
Не этот вопрос интересовал, по вашему файлу идентификатором аварийного сообщения (поле "id") является адрес модуля МДК-М5Т, какого-либо идентификатора датчика или разъема молуля МДК-М5Т - в этом поле "id" нет. то есть события от датчика ЕСМА привязывает к модулю МДК-М5Т. И как-то перепривязать эти события к датчикам или шлейфам привязанным к разъемам МДК-М5Т возможности нет. Вопрос в этом и состоял, отображается ли какая-то информация о датчиках или разъемах в идентификаторах аварийных сообщениях о температуре.
Re: идентификатор события по температуре от МДК-М5Т
Мы в пятницу обсудили этот вопрос с Транссетью и ЦСС. Этот идентификатор их вполне устраивает. Если нужны подробности позвоните мне 960-0101-0102.VasilevGN писал(а):Не этот вопрос интересовал, по вашему файлу идентификатором аварийного сообщения (поле "id") является адрес модуля МДК-М5Т, какого-либо идентификатора датчика или разъема молуля МДК-М5Т - в этом поле "id" нет. то есть события от датчика ЕСМА привязывает к модулю МДК-М5Т. И как-то перепривязать эти события к датчикам или шлейфам привязанным к разъемам МДК-М5Т возможности нет. Вопрос в этом и состоял, отображается ли какая-то информация о датчиках или разъемах в идентификаторах аварийных сообщениях о температуре.
Re: идентификатор события по температуре от МДК-М5Т
Когда будет реализована хранение статистики с температурных датчиков на технологическом сервере ЦСПД пульсар?.
Re: идентификатор события по температуре от МДК-М5Т
Задача поставлена, скорее всего к концу марта.ssn писал(а):Когда будет реализована хранение статистики с температурных датчиков на технологическом сервере ЦСПД пульсар?.